в санузле будут стоять:
1 накопительный нагреватель 1,5 кВт
2 теплый пол 1,5 кВт
3 стиралка и сушилка 3,4 кВт,если одновременно
4 розетка для фена и пр. 1,5 кВт
5 освещение, вентиляторы 0,5 кВт

есть желание поставить УЗО на 10мА, но они в основном на 16А, даже если найти на 25А, то все-равно под одно УЗО все не поставить. ставить три УЗО - дорого и места в щите мало. что можно предпринять - посоветуйте пожалуйстаь три УЗО - дорого и места в щите мало. что можно предпринять - посоветуйте пожалуйста

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ну, дык, поставьте одно УЗО на 40 А или на 63 А и всё.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

У вас санузел в 20 квадратов что-ли?
Зачем там 1,5кВт теплого пола? Пятки жарить?..

Касательно УЗО варианта два:

  • повесить все на УЗО 63А 30мА
  • повесить на УЗО 16/10 например теплый пол и розетку для фена, остальное все довесить к другим УЗО 63/30 (на которых висят кухня, комнаты, другая техника)

Неужели и регулятор теплого пола находится в ванной комнате?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

SVKan написал :
Зачем там 1,5кВт теплого пола? Пятки жарить?..

воду в ванне кипятить...

с теплым полом действительно погорячился - 4 метра кв. под кабель, т.е. 0,6 кВт
регулятор тепл пола в коридоре