15.07.2006 в 11:47:18
Вопрос стоит остро. Была очередная сдача объекта. Вопрос встал когда было выявлено что заземляющий проводник выполнен из провода ПВ-3 1х25 белого цвета. Тех. комиссия утверждает что он должен быть только жёлтым с зелёными полосами на всю длинну. Перерыл ПУЭ запутался там только сказано о шинах так ли это? Помогите разобраться.
15.07.2006 в 13:14:24
Требования комисии завышены (на всю длину - не обязательно), но из-за такой ерунды бодаться не стоит - им тоже что-то надо в недостатки написать. Купи желто-зеленую изоленту и обмотай провод во всех интересующих комиссию местах, и все довольны.
15.07.2006 в 14:11:53
Мы тоже с талкивались с этим,желто зелёная лента помогла нам.
15.07.2006 в 16:44:34
Жёлто-зелёный провод на заземление является международным стандартом.
16.07.2006 в 23:51:36
а какого цвета должна быть фаза и нейтраль ? я делал как в каталоге легранд , а потом посмотрел в одной книге, в другой и тихо офигел.
17.07.2006 в 00:55:44
Нейтраль -- голубая. Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.
17.07.2006 в 08:06:26
Wazawai написал : Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.
То есть как - "и т.д."? У нас стало больше трех фаз, а меня не предупредили?! :) Согласно ПУЭ фазы A-B-C маркируются как желтый-зеленый-красный.
17.07.2006 в 09:21:25
Wazawai написал : Нейтраль -- голубая. Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.
у клемников легранд фаза черная , нейтраль синяя, земля зеленая.
в двух книгах по электрике, написанных разными авторами, фаза синяя, нейтраль черная или коричневая.
что в СНИПе написано ????
неохота потом все переделывать !
17.07.2006 в 10:06:06
alex_k написал : что в СНИПе написано ????
Там написано "читай ПУЭ".
17.07.2006 в 10:10:45
2Slawa А при чем здесь цветовая маркировка шин, разговор шел про проводку? Согласно ПУЭ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
17.07.2006 в 10:15:55
Гы, в очередной раз убедился, что ПУЭ писАли разные люди и не читали друг друга:
1.1.29. ...Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
2.1.31. двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
17.07.2006 в 10:48:46
А что делать, например, если Подольсккабель выпускает трехжильный кабель такой расцветки -черный, красный, белый. Какой цвет куда пускать? Приходилось исходить из логики, поскольку в трехжильных плоских кабелях принято с давних пор ( еще с тех, когда защитный проводник часто выполнялся жилой меньшего сечения ) считать среднюю жилу защитной. В случае с подольским кабелем земляной жиле достался белый цвет, а N - красный, т.к. черный цвет подходит только для фазы. И таких случаев с цветовой маркировкой полно - приходится больше руководствоваться больше логикой, чем ПУЭ. Что касается количества авторов ПУЭ, то их было не двое, а много больше. И у каждого своя точка зрения - часто вразрез с другими авторами. Если повнимательнее почитать, то таких противоречий полно. Даже на одной странице. Частенько приходится серьезно задумываться, какое правило следует выполнять в первую очередь, чтобы и объект сдать и здравому смыслу не противоречить.
17.07.2006 в 11:19:22
avmal написал : А что делать, например, если Подольсккабель выпускает трехжильный кабель такой расцветки -черный, красный, белый. Какой цвет куда пускать?
Неважно. При монтаже размечается (концы как минимум) термоусадкой/изолентой/краской в соответствии с ПУЭ.
17.07.2006 в 11:57:12
2avmal Подобную расцветку все делают, трехпроводная проводка :) - это не только "фаза, ноль, земля", "черный, красный, белый" - самое то для подключения трехфазной нагрузки "треугольником", да и для двухклавишного выключателя тоже (хотя хрен кто будет завозить на объект отдельный тип кабеля специально для выключателей :(), так что прав Слава, маркировать надо (и документировать) или брать соответствующий кабель. ЗЫ А кто сказал, что двое? Разные люди - значит много ;)
17.07.2006 в 19:28:28
Енто вы с жиру беситесь по поводу цвета. Раньше ВВГ вообще чёрный шёл по всем жилам. А по поводу куда какой цвет, то при нормальном монтаже все концы должны быть помечены в соответствии со схемой соответствующими указателями. И не важно есть цвет или нет, хотя конечно с цветом проще.