Аватар пользователя
Алексей 22

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

15.07.2006 в 11:47:18

Вопрос стоит остро. Была очередная сдача объекта. Вопрос встал когда было выявлено что заземляющий проводник выполнен из провода ПВ-3 1х25 белого цвета. Тех. комиссия утверждает что он должен быть только жёлтым с зелёными полосами на всю длинну. Перерыл ПУЭ запутался там только сказано о шинах так ли это? Помогите разобраться.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

15.07.2006 в 13:14:24

Требования комисии завышены (на всю длину - не обязательно), но из-за такой ерунды бодаться не стоит - им тоже что-то надо в недостатки написать. Купи желто-зеленую изоленту и обмотай провод во всех интересующих комиссию местах, и все довольны.

0
Аватар пользователя
Rikoshet

Местный

Регистрация: 25.06.2006

Москва

Сообщений: 45

15.07.2006 в 14:11:53

Мы тоже с талкивались с этим,желто зелёная лента помогла нам.

0
Аватар пользователя
smittt

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

15.07.2006 в 16:44:34

Жёлто-зелёный провод на заземление является международным стандартом.

0
Аватар пользователя
alex_k

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

16.07.2006 в 23:51:36

а какого цвета должна быть фаза и нейтраль ? я делал как в каталоге легранд , а потом посмотрел в одной книге, в другой и тихо офигел.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

17.07.2006 в 00:55:44

Нейтраль -- голубая. Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.07.2006 в 08:06:26

Wazawai написал : Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.

То есть как - "и т.д."? У нас стало больше трех фаз, а меня не предупредили?! :) Согласно ПУЭ фазы A-B-C маркируются как желтый-зеленый-красный.

0
Аватар пользователя
alex_k

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

17.07.2006 в 09:21:25

Wazawai написал : Нейтраль -- голубая. Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.

у клемников легранд фаза черная , нейтраль синяя, земля зеленая.

в двух книгах по электрике, написанных разными авторами, фаза синяя, нейтраль черная или коричневая.
что в СНИПе написано ???? неохота потом все переделывать !

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.07.2006 в 10:06:06

alex_k написал : что в СНИПе написано ????

Там написано "читай ПУЭ".

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.07.2006 в 10:10:45

2Slawa А при чем здесь цветовая маркировка шин, разговор шел про проводку? Согласно ПУЭ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.07.2006 в 10:15:55

Гы, в очередной раз убедился, что ПУЭ писАли разные люди и не читали друг друга:

1.1.29. ...Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

2.1.31. двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2006 в 10:48:46

А что делать, например, если Подольсккабель выпускает трехжильный кабель такой расцветки -черный, красный, белый. Какой цвет куда пускать? Приходилось исходить из логики, поскольку в трехжильных плоских кабелях принято с давних пор ( еще с тех, когда защитный проводник часто выполнялся жилой меньшего сечения ) считать среднюю жилу защитной. В случае с подольским кабелем земляной жиле достался белый цвет, а N - красный, т.к. черный цвет подходит только для фазы. И таких случаев с цветовой маркировкой полно - приходится больше руководствоваться больше логикой, чем ПУЭ. Что касается количества авторов ПУЭ, то их было не двое, а много больше. И у каждого своя точка зрения - часто вразрез с другими авторами. Если повнимательнее почитать, то таких противоречий полно. Даже на одной странице. Частенько приходится серьезно задумываться, какое правило следует выполнять в первую очередь, чтобы и объект сдать и здравому смыслу не противоречить.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.07.2006 в 11:19:22

avmal написал : А что делать, например, если Подольсккабель выпускает трехжильный кабель такой расцветки -черный, красный, белый. Какой цвет куда пускать?

Неважно. При монтаже размечается (концы как минимум) термоусадкой/изолентой/краской в соответствии с ПУЭ.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.07.2006 в 11:57:12

2avmal Подобную расцветку все делают, трехпроводная проводка :) - это не только "фаза, ноль, земля", "черный, красный, белый" - самое то для подключения трехфазной нагрузки "треугольником", да и для двухклавишного выключателя тоже (хотя хрен кто будет завозить на объект отдельный тип кабеля специально для выключателей :(), так что прав Слава, маркировать надо (и документировать) или брать соответствующий кабель. ЗЫ А кто сказал, что двое? Разные люди - значит много ;)

0
Аватар пользователя
smittt

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

17.07.2006 в 19:28:28

Енто вы с жиру беситесь по поводу цвета. Раньше ВВГ вообще чёрный шёл по всем жилам. А по поводу куда какой цвет, то при нормальном монтаже все концы должны быть помечены в соответствии со схемой соответствующими указателями. И не важно есть цвет или нет, хотя конечно с цветом проще.