Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

15.07.2006 в 11:47:18

Вопрос стоит остро. Была очередная сдача объекта. Вопрос встал когда было выявлено что заземляющий проводник выполнен из провода ПВ-3 1х25 белого цвета. Тех. комиссия утверждает что он должен быть только жёлтым с зелёными полосами на всю длинну. Перерыл ПУЭ запутался там только сказано о шинах так ли это? Помогите разобраться.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

15.07.2006 в 13:14:24

Требования комисии завышены (на всю длину - не обязательно), но из-за такой ерунды бодаться не стоит - им тоже что-то надо в недостатки написать. Купи желто-зеленую изоленту и обмотай провод во всех интересующих комиссию местах, и все довольны.

0
Rikoshet
Rikoshet
Новичок

Регистрация: 25.06.2006

Москва

Сообщений: 45

15.07.2006 в 14:11:53

Мы тоже с талкивались с этим,желто зелёная лента помогла нам.

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

15.07.2006 в 16:44:34

Жёлто-зелёный провод на заземление является международным стандартом.

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

16.07.2006 в 23:51:36

а какого цвета должна быть фаза и нейтраль ? я делал как в каталоге легранд , а потом посмотрел в одной книге, в другой и тихо офигел.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

17.07.2006 в 00:55:44

Нейтраль -- голубая. Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.07.2006 в 08:06:26

Wazawai написал : Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.

То есть как - "и т.д."? У нас стало больше трех фаз, а меня не предупредили?! :) Согласно ПУЭ фазы A-B-C маркируются как желтый-зеленый-красный.

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

17.07.2006 в 09:21:25

Wazawai написал : Нейтраль -- голубая. Фаза -- коричневая, белая, чёрная и т.д.

у клемников легранд фаза черная , нейтраль синяя, земля зеленая.

в двух книгах по электрике, написанных разными авторами, фаза синяя, нейтраль черная или коричневая.
что в СНИПе написано ???? неохота потом все переделывать !

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.07.2006 в 10:06:06

alex_k написал : что в СНИПе написано ????

Там написано "читай ПУЭ".

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.07.2006 в 10:10:45

2Slawa А при чем здесь цветовая маркировка шин, разговор шел про проводку? Согласно ПУЭ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.07.2006 в 10:15:55

Гы, в очередной раз убедился, что ПУЭ писАли разные люди и не читали друг друга:

1.1.29. ...Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

2.1.31. двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;