Evgen238
Evgen238
Местный

Регистрация: 04.07.2010

Старый Оскол

Сообщений: 413

11.10.2011 в 13:27:46

Строители хотят ровнять потолки (несущие монолитные перекрытия) смесью по 6-мм маякам. Можно ли в таких условиях проложить полноценную проводку до люстр? Мощность, ну так, чтоб с запасом, 12 лампочек по 60 ватт. Слышал о каких-то плоских проводах. Что это такое?

Как вообще подойти к решению вопроса?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.10.2011 в 14:04:40

Вообще не вредно бы сразу установить маяки на потолок. Если делать из потолка именно горизонтальную плоскость, то может оказаться, что в одной стороне комнаты в 20 метров маяки 6 мм лягут прямо на бетонную плиту (толщина слоя соответственно 6 мм), а на другой части штукатурка будет лежать слоем 25 мм. Туда и гофру можно вмуровать... Честное слово, сталкивался с таким.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.10.2011 в 14:07:07

ввг-нг-лс плоский 3*1,5 входит в эти условия

0

Переделка зарядных устройств и не только

services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

12.10.2011 в 17:59:56

Evgen238 написал : Можно ли в таких условиях проложить полноценную проводку до люстр?

Всё зависит от тех рук которые будут делать!

Anat78 написал : ввг-нг

можно и не лс и без гофры!

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.10.2011 в 18:16:18

services написал : можно и не лс и без гофры!

конечно без гофры :), ну можно и не ЛС но желательно

0

Переделка зарядных устройств и не только

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

12.10.2011 в 21:28:50

services написал : можно и не лс

как раз без лс и нельзя!!! ...но для себя всё можно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу