Защищает ли Ресанта при привышение входного напряжения когда вместо 220 на входе появляется 380 или нужно последовательно стабилизатору ставить реле напряжения ?
ЗЫ не смог отредактировать заголовок....
Есть такой стабилизатор РЕСАНТА АСН 1500/1Ц я усомнился является ли на самом деле это устройство стабилизатором, если является то очень бы хотелось получить ответы на вопосы:
Почему у стабилизатора работает измеритель напряжения только когда нажата кнопка "входное - выходное напряжение" в случае когда он должен показывать выходное напряжение то он показывает 220 в а не реальное выходное напряжение которое может колебаться в больших пределах. Я считаю что это крайне не правильно и показания прибора вводят в заблуждение.
при первом осмотре внутреннего устройства прибора, убедился что такой прибор не сможет выдержать нагрузки в заявленные 1500 Вт, так как трансформатор во первых намотан проводом 1,3 вторичная и 0,8 первичная АЛЛЮМИНИЕМ !!, а регулирование осуществляется двумя - тремя реле это не соответствует заявленному названию СТАБИЛИЗАТОР, скорее двух(трех)ступенчатый автомат с функцией подобия стабилизации.
При испытаниях этого устройства выяснилось что оно не только не может стабилизировать напряжение а опасно для аппаратуры, вследствии большой инертности когда в сети после понижения напряжения восстанавливается нормальное рабочее скачек на выходе в течении 0,5 сек может достигать 270 в.
в паспорте указано правильное время, но это время переключения, а не скорость регулирования которая относится к механическим стабилизаторам и потому на сайтах указана неверно.
Anat78 написал :
в паспорте указано правильное время, но это время переключения, а не скорость регулирования
Это тоже нереальное время.
Если схема релейная, то стандартные цифры 20-35 мсек. Самое быстрое реле 5-7 мсек, но ведь нужно время на срабатывание схемы сравнения и задержка 10 мсек от сквозного тока через контакты соседних обмоток.
То же самое - по тиристорно-симисторным (электронное переключение обмоток), где часто горят ключи от сквозных токов. Поэтому приходится специально замедлять переключение.
Ресанта - это наглядный пример как работают последователи Остапа Бендера.
Пишешь маде ин ненаша (но только не китай) и все можно подсекать рыбку.
Так же действуют Руселф - Rucelf , в Украине они на каждом углу твердят что это российский стабилизаторы , и местный ярусский
пипл будет гавно есть но типа ж в росии сделано.
кстати эта модель ресанты и стабик(*****марка руселфа) с одного завода в китае.
диапазон работы никакой ,про релюхи уже написали,алюминиевая обмотка-стандарт для дешевых стабов.
в этих стабах нет ни тепловой защиты ни варистора , в общем бомба замедленного действия
Стабилизаторы релейные типа Ресанта и т д - пофиг какие , от отгоревшего нуля не спасут.
Я так клиентам и говорю - стаб это хорошо , но УЗОшка на входе это гарантия от таких неприятностей.
Особенно когда доморощенные электрики лезут в щитки что-то там переключать переставлять