13.10.2011 в 00:12:16
Здравствуйте уважаемые форумчане! Делаю ремонт у себя в квратире (старый дом до 1900 года :() проводка была вся алюминиевая, с виду 2х1.5. Планирую менять всю на медь. Квартира небольшая ~25 квадратов. Подскажите пожалуйста сколько и какие автоматы нужно поставить? Пока что изучая ресурсы интернета в голове складывается примерно такой план: сперва ставлю счетчик (думаю двух тарифный поставить) потом ввгнп 2*6 до щитка на нем АВ 32А 2p узо 40А 0,3А
после разводки на группы: кухня (будет холодильник, микроволновка и т.д): 4 розетки - АВ16А ввгнп 2х2.5 кухня (электроплита) :1 розетка? АВ16А ввгнп 2х2.5? санузел (водогрейка 2kW, может быть электрополотенцесушитель) доп. узо? ввгнп 2х2.5 освещение (во всей квартире: люстра в коридоре, люстра в комнате и санузле?): АВ10А ввгнп 2х1.5 розетки в жилой комнате (3 по 2шт - комп, зарядки, утюг и т.п): АВ16А ввгнп 2х2.5 розетка в жилой комнате (летом кондер 0.7-0.8kW, зимой электроконвектор 2kw) АВ16А ввгнп 2х2.5
дом старый заземления вродь как нету, стены наружные кирпич/камень внутренние дерево. Сейчас обшиваю все гипсокартоном, вопрос как крепить провода к профилям? пока что думаю в пвх гофре нейлоновыми стяжками. перегородки меж комнатами и санузел гипсокартон. Заранее спасибо за ответы.
13.10.2011 в 00:31:36
ну в смысле многоквартирный дом, 2х этажный, проводку снаружи вроде не так давно меняли Да, щас в тех паспорте посмотрел, именно 1900год :eek: А вопрос с вводом и самого напрягает, где можно узнать точно сколько можно подвести?
13.10.2011 в 00:36:32
AlexRost написал : проводку снаружи вроде не так давно меняли
Давайте фотографии, чего гадать-то?
13.10.2011 в 00:42:18
AlexRost написал : А вопрос с вводом и самого напрягает, где можно узнать точно сколько можно подвести?
А в договоре что написано?*
13.10.2011 в 00:53:37
Договор что то найти не могу, а кабель снаружи по стене идет железная труба и он видимо в ней, и перед вводом в квартиру железная коробочка. Но щас ну его наф туда соваться :) Лучше днем посмотрю)
Но суть от этого не сильно меняется, газа в квартире нету, а есть готовить на чем то надо) Возможно будет маленькая печка на 2 конфорки без духовки.
13.10.2011 в 09:18:11
У вас просто на ввод планируется *32 А, а это 7кВт. дадут ли вам столько в доме 1900г.в )
13.10.2011 в 10:58:37
AlexRost написал : потом ввгнп 2*6 до щитка
что-то такого не встечал :) вам нужен Кабель ВВГнг-FRLS
Переделка зарядных устройств и не только
13.10.2011 в 12:08:06
Для монтажа используйте трехжильный кабель.
01.12.2011 в 15:59:43
ввод пока что алюминий 4 кв.мм. буду переделывать на медь 8 наверно
01.12.2011 в 17:48:56
А дом с газом или же електро плита.
01.12.2011 в 18:50:52
газ не подведен и скорее всего подвести не удастся, так что электроплита. Понимаю что только на плиту по хорошему надо 6кв.мм. но 4 конфорки и духовку я никогда включать не буду, максимум 2 конфорки или духовку и конфорку, если кто то больше включит то пусть выбивает автомат
01.12.2011 в 19:44:22
Автомат Вводный должен быть на 40 или на 50 ампер.Так что придется ждать вам реконструкции щита этажново.
01.12.2011 в 19:56:33
Если ныне проводка полтора квадрата и газа нет... На чём еду жильцы готовят? Может дровяные печи стоят?
01.12.2011 в 20:11:13
не, у жильцов газ есть) В мою квартиру думаю ввод газа будет затруднен из за маленькой площади и отсутствия окна в коридорчике. Ввод уже договорился с электриком местным, на днях поменяю полностью от щита. Только какое сечение брать? 6 квадратов же это 32А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.