Alexiy написал :
правильно - никак. Оборудование, подключенное к розетке на 16 А должно быть защищено автоматом на 16 А.
И можете даже цитату из нормативного документа привести?
Вот когда строители кладут совмещенную проводку на свет и розетки под автомат 16А ставят при этом 10А выключатели они что нарушают? И что нарушают те органы, что согласовывают им проект и потом принимают такое жилье?
А шнуры к технике тоже все на 16А рассчитаны? С учетом того, что сечение провода как правило не выше 1,0, а чаще меньше. Вот у Вас ничего не свербит когда вы включаете прибор таким шнуром в розетку под автоматом 16А? Это же по факту продолжение того же кабеля, пусть и через разъем в виде розетки. Никаких дополнительных защит там не появляется...
SVKan написал :
А шнуры к технике тоже все на 16А рассчитаны?
Вообще-то, групповой автомат защищает линию, а не технику с её шнурками (производство не затрагиваем), то есть, "сфера влияния" заканчивается на розетке.
В случае совмещённых линий освещения и розеток (которые очень редко встречаются в современных проектах) автомат выбирается по самому слабому звену.
Кстати, выключатели освещения есть и на 16А... и это не редкость...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Вообще-то, групповой автомат защищает линию, а не технику с её шнурками (производство не затрагиваем), то есть, "сфера влияния" заканчивается на розетке.
Линия, которую защищает автомат по большому счету заканчивается на кабеле...
И если производитель абсолютно любой фирменной техники считает, что такого шнура для его техники достаточно, то он априори исходит из того, что его техника больше не сожрет. Соотвественно и розетку такая техника никогда не сожгет.
В нашей стране непуганных идиотов может и любят втыкать тройники не думая о нагрузке а посему не стоит злоупотреблять номиналом автоматов ставя на групповые линии больше 16А. Но если на линии ограниченное количество розеток с ограниченным количеством стационарных потребителей, то варианты могут быть.
sergey_sav написал :
В случае совмещённых линий освещения и розеток (которые очень редко встречаются в современных проектах) автомат выбирается по самому слабому звену.
Ну не все население нашей страны проживает в Москве или Питере.
По всей остальной стране совмещенные линии встречаются в 99% проектов. Может в особо навороченных домах у нас и не так, не смотрел. Но во всех остальных я видел исключительно совмещенную проводку розеточных линий и света.
И во всех новых домах такие линии ставят под 16А...
sergey_sav написал :
Кстати, выключатели освещения есть и на 16А... и это не редкость...
И кто же из строителей такое поставит то? А как же экономия?..
Нужно конечно фото щитка. Или индикатор отвертку возьмите и померьте на силовой розетке одна фаза или две. Или фото силовой розетки без крышки. Или фото щитка в подъезде. Или фото квартирного со снятой крышкой. Или своего электрика-штукатура спросите - уж это он должен определить.
SVKan написал :
Нет такого требования ни в одном нормативном документе действующем для всей страны...
Ну пожалуй кроме рекомендаций для проектировщиков...
СП31-110> 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._