#2680033

griandrej написал :
Если можете - сделайте фото в щитке, куда подключается кабель электроплиты, это многое прояснит.

Вот тут фото.
Прояснит? Или надо фото щитка в подъезде из которого идут кабели к щитку в прихожей(который на фото)???

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
правильно - никак. Оборудование, подключенное к розетке на 16 А должно быть защищено автоматом на 16 А.

И можете даже цитату из нормативного документа привести?
Вот когда строители кладут совмещенную проводку на свет и розетки под автомат 16А ставят при этом 10А выключатели они что нарушают? И что нарушают те органы, что согласовывают им проект и потом принимают такое жилье?
А шнуры к технике тоже все на 16А рассчитаны? С учетом того, что сечение провода как правило не выше 1,0, а чаще меньше. Вот у Вас ничего не свербит когда вы включаете прибор таким шнуром в розетку под автоматом 16А? Это же по факту продолжение того же кабеля, пусть и через разъем в виде розетки. Никаких дополнительных защит там не появляется...

SVKan написал :
А шнуры к технике тоже все на 16А рассчитаны?

Вообще-то, групповой автомат защищает линию, а не технику с её шнурками (производство не затрагиваем), то есть, "сфера влияния" заканчивается на розетке.
В случае совмещённых линий освещения и розеток (которые очень редко встречаются в современных проектах) автомат выбирается по самому слабому звену.
Кстати, выключатели освещения есть и на 16А... и это не редкость...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sergey_sav написал :
Вообще-то, групповой автомат защищает линию, а не технику с её шнурками (производство не затрагиваем), то есть, "сфера влияния" заканчивается на розетке.

Линия, которую защищает автомат по большому счету заканчивается на кабеле...
И если производитель абсолютно любой фирменной техники считает, что такого шнура для его техники достаточно, то он априори исходит из того, что его техника больше не сожрет. Соотвественно и розетку такая техника никогда не сожгет.
В нашей стране непуганных идиотов может и любят втыкать тройники не думая о нагрузке а посему не стоит злоупотреблять номиналом автоматов ставя на групповые линии больше 16А. Но если на линии ограниченное количество розеток с ограниченным количеством стационарных потребителей, то варианты могут быть.

sergey_sav написал :
В случае совмещённых линий освещения и розеток (которые очень редко встречаются в современных проектах) автомат выбирается по самому слабому звену.

Ну не все население нашей страны проживает в Москве или Питере.
По всей остальной стране совмещенные линии встречаются в 99% проектов. Может в особо навороченных домах у нас и не так, не смотрел. Но во всех остальных я видел исключительно совмещенную проводку розеточных линий и света.
И во всех новых домах такие линии ставят под 16А...

sergey_sav написал :
Кстати, выключатели освещения есть и на 16А... и это не редкость...

И кто же из строителей такое поставит то? А как же экономия?..

SVKan написал :
А как же экономия?..

"Вопрос, конечно интересный..." ©
За всю страну не скажу, но по Питеру и области во всех новых проектах (которые видел), включая "супербюджетное строительство" линия света выделена под отдельный автомат 10А.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

abulda написал :
Вот тут фото.
Прояснит? Или надо фото щитка в подъезде из которого идут кабели к щитку в прихожей(который на фото)???

А?

abulda написал :
А?

А можно ведь и догадаться, что по указанной фотке можно только гадать... как и картах...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Нужно конечно фото щитка. Или индикатор отвертку возьмите и померьте на силовой розетке одна фаза или две. Или фото силовой розетки без крышки. Или фото щитка в подъезде. Или фото квартирного со снятой крышкой. Или своего электрика-штукатура спросите - уж это он должен определить.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sergey_sav написал :
"Вопрос, конечно интересный..." ©
За всю страну не скажу, но по Питеру и области во всех новых проектах (которые видел), включая "супербюджетное строительство" линия света выделена под отдельный автомат 10А.

Значит в Питере, как и в Москве начали это требовать. У нас нет. Нет такого требования ни в одном нормативном документе действующем для всей страны...

sergey_sav написал :
Кстати, выключатели освещения есть и на 16А... и это не редкость...

А патроны ?
ЗЫ Ёрничаю

SVKan написал :
Нет такого требования ни в одном нормативном документе действующем для всей страны...

Ну пожалуй кроме рекомендаций для проектировщиков...
СП31-110> 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._