Аватар пользователя
proxima2008

Местный

Регистрация: 01.10.2011

Москва

Сообщений: 16

16.10.2011 в 20:12:36

Рядом с выключателем туалет/ванная/кухня имеется коробка с трансформатором ОСР-0.02/0.22У3. Розетка в ванной не работает. Вскрыте показало, что провода подключены к первичке и вторичке трансформатора. Думаю, что провода с вторички идут к розетке в ванной. На первичке 220 есть. Т.е. трансформатор с обрывом. Чем его заменить сейчас? Можно ли просто напрямую соединить провода (т.е. без гальванической развязки)? Чем сейчас делают гальваническую развязку розетки в ванной или это не нужно?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

16.10.2011 в 20:19:04

proxima2008 написал : Розетка в ванной не работает.

proxima2008, а справа от клеммников, не предохранитель случайно?

0
Аватар пользователя
proxima2008

Местный

Регистрация: 01.10.2011

Москва

Сообщений: 16

16.10.2011 в 20:31:01

Alex___dr написал : proxima2008, а справа от клеммников, не предохранитель случайно?

Да, это он. Предохранитель рабочий.

0
Вложение
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

16.10.2011 в 20:39:40

proxima2008 написал : Чем его заменить сейчас? Можно ли просто напрямую соединить провода (т.е. без гальванической развязки)? Чем сейчас делают гальваническую развязку розетки в ванной или это не нужно?

выкиньте транс, и поставьте на эту линию УЗО на 10 мА

0
Аватар пользователя
proxima2008

Местный

Регистрация: 01.10.2011

Москва

Сообщений: 16

17.10.2011 в 00:18:10

юра Т написал : выкиньте транс, и поставьте на эту линию УЗО на 10 мА

А нужно ли такое дублирование - в распредщитке стоят УЗО рядом со счетчиком.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.10.2011 в 00:48:34

proxima2008 написал : в распредщитке стоят УЗО рядом со счетчиком.

"...вот это новость"

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

17.10.2011 в 10:22:40

proxima2008 написал : Чем его заменить сейчас? Можно ли просто напрямую соединить провода (т.е. без гальванической развязки)? Чем сейчас делают гальваническую развязку розетки в ванной или это не нужно?

Посмотрите внимательно на шильдик этого трансформатора. Мощность 20 Ватт. Вот - Вам и ответ на вопрос нужен или нет.