SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

18.10.2011 в 09:43:10

При включении Газовой варочной панели с ПЕЗОПОДЖИГОМ в розетку с заземляющим контактом (трёхпроводка), вылетает автомат.

Если эту же варочную панель подключить к этой же розетке, но через ДВУХпроводный удлиннитель (без заземляющего контакта), то автомат не вылетает, всё работает должным образом.

P.S. холодильник, и другие приборы с заземляющим контактом, подключаются нормально, автомат не вылетает ...

Конечно можно оставить как есть, через удлиннитель без заземляющего контакта, но как-то неправильно это ... да и небезопасно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 09:55:54

Очевидно в плите пробой на корпус. Необходимо исправить. Проверяйте изоляцию электропроводки внутри плиты (поджиг, подсветка)

1
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

18.10.2011 в 09:59:00

А это не может быть связано с тем, что газовый шланг СИЛЬФОННОГО типа подключён БЕЗ диэлектрической вставки ?

0
Миха1982
Миха1982
Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

18.10.2011 в 10:03:06

проверьте вилку панели, может быть заземление замыкает с другими контактами

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

18.10.2011 в 10:22:10

Mиxа написал : проверьте вилку панели, может быть заземление замыкает с другими контактами

Хм ... ну теоретически автомат в таком случае должен вылетать, если заземление замыкает с фазой. Но так как я вилку пробовал вставлять в розетку и так и так, то видимо нет замыкания в вилке, так как в случае если на основной контакт, на который, как мы предполагаем, замкнулось заземление приходит ФАЗА, автомат понятно вылетает, а вот если НОЛЬ, то не должен вылетать.

0
Миха1982
Миха1982
Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

18.10.2011 в 10:30:47

SunFire написал : Хм ... ну теоретически автомат в таком случае должен вылетать, если заземление замыкает с фазой. Но так как я вилку пробовал вставлять в розетку и так и так, то видимо нет замыкания в вилке, так как в случае если на основной контакт, на который, как мы предполагаем, замкнулось заземление приходит ФАЗА, автомат понятно вылетает, а вот если НОЛЬ, то не должен вылетать.

мое дело предложить))) просто будет обидно если вы переберете всю панель, а дело было в вилке, я бы начал с нее, это не долго если она разборная, зато будете точно знать что дело не в ней.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

18.10.2011 в 10:34:30

в том-то и дело, что не разборная. :-) попробую поменять весь кабель.

Какие ещё будут версии, товарищи знатоки ? :-)

0
Миха1982
Миха1982
Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

18.10.2011 в 10:38:54

SunFire написал : в том-то и дело, что не разборная. :-) попробую поменять весь кабель.

Какие ещё будут версии, товарищи знатоки ? :-)

ну тогда придется разбирать панель, если есть гарантия то лучше сделать это по гарантии.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 10:40:57

SunFire написал : Какие ещё будут версии, товарищи знатоки ?

Alexiy написал : Проверяйте изоляцию электропроводки внутри плиты (поджиг, подсветка)

Мегометром или даже просто омметром - проверяем нет ли пробоя на корпус. Даже разбирать ничего не надо - тыкаем в штырьки вилки и в корпус (в трубки плиты)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

18.10.2011 в 11:03:05

SunFire написал : газовый шланг СИЛЬФОННОГО типа подключён БЕЗ диэлектрической вставки

SunFire написал : Какие ещё будут версии

Очень простая версия: отсоедините сильфон.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

18.10.2011 в 11:11:01

ppkvin написал : Очень простая версия: отсоедините сильфон.

конечно и это тоже попробую. вчера обнаружил это около 12 ночи, поэтому продолжу эксперименты сегодня.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.