Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

20.10.2011 в 22:57:33

Есть 16 этажный дом, есть автостоянка (в 60м от этого дома) к которой с крыши этого дома (высота около 50м) спускается питающий кабель АВВГ 4х16 на стальном тросе. Всё бы хорошо, но время подошло менять этот трос, ржавеет видите ли. Итак пролёт получается около 80 метров. Кто подскажет, как лучше и правильнее прокинуть этот кабель(соответственно новый).
Если брать СИП-слишком большой пролёт, причём почти вся механическая нагрузка ляжет на верхний элемент крепления, ведь он будет расположен практически почти под 45 градусов. Может сделать как было, АВВГ подвесить на теперь уже оцинкованный трос, допустим 4мм? Какие будут соображения на эту тему?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.10.2011 в 23:41:10

4 мм мало , имхо.. а что норм на тросовку нету никаких в ПУЕ ?? и еще логичный вопрос.. ЗАЧЕМ автостоянку в 60м от дома, запитывать с КРЫШИ этого же дома, особенно если он 16-ти этажный, и кабель ввода 0.4 заходит в подвал.. ??

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.10.2011 в 23:52:39

если уже так необходимо именно с крыши - то кабель не висяком кинуть, а к фасаду было бы правильнее приколотить..потом в трубе спуск - и в транщее к стоянке..

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

21.10.2011 в 00:03:57

Он так висит уже больше 10 лет, а под землёй не стали копать по тому что надо было проходить под дорогой, а там асфальт и все сопутствующие прелести.

4eh написал : 4 мм мало , имхо.. а что норм на тросовку нету никаких в ПУЕ ??

Не встречал, если у кого есть, подскажите плиз.

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

21.10.2011 в 11:02:03

Мне кажется, если необходимо с крыши, то спустить вертикально до 2-го этажа, а там горизонтально натянуть до стоянки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

21.10.2011 в 11:17:22

Михаил 53 написал : СИП-слишком большой пролёт

Допустим, 3х25+54,6. Масса провода 40 кило с хвостиком, добавите натяжение несколько сотен килограмм. Тонна в запасе на гололёд. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

24.10.2011 в 20:23:46

Victor написал : спустить вертикально до 2-го этажа, а там горизонтально натянуть до стоянки.

там негде поставить промежуточную опору. А что если взять трос (милиметров 5-6) и скрепить его с нулевым проводом СИП-2 3х16+1х25 (вводной автомат 32А, поэтому думаю такого кабеля вполне хватит) по всей длине подвешенной части?