Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2673057

Всем привет!

Возникла необходимость организовать подогрев крыши на лоджии (чтобы избавиться от сосулек зимой).

Размер крыши примерно 2,5 кв. м. Лоджия холодная, не отапливаемая. Крыша из рифленого железа. Для ее обогрева планируем закрепить резистивный нагревательный (антиобледенительный) кабель изнутри лоджии под крышей, вплотную к железу.

Единственная проблема - нигде нет информации о том, как выбирать эти кабели. Есть несколько вопросов:

1) Как рассчитать необходимую мощность кабеля? Какой длины нужен кабель (чтобы уложить его "змейкой" по всей поверхности крыши) и с каким тепловыделением на метр длины?
2) Может быть, посоветуете какую-то конкретную фирму? Подойдет, наверное, самый дешевый кабель.
3) Можно ли устанавливать кабель под крышу а не на нее (сверху)? То есть хватит ли мощности кабеля, чтобы прогреть железный лист крыши и растопить снег/лед, который лежит сверху на листе?

Подскажите, пожалуйста!

Регистрация: 16.09.2010 Краснодар Сообщений: 29

Демохозяйка написал :
Возникла необходимость организовать подогрев крыши на лоджии (чтобы избавиться от сосулек зимой).

Не знаю с помощью какого электрооборудования можно реализовать подогрев крыши, но мне кажется у вас не правильный подход к решению проблемы. Одна из основных причин образования сосулек заключается в утечке тепла из помещения, оно прогревает крышу, растапливает нижний слой снега или льда и вода стекая застывает в виде сосулек при отрицательной температуре воздуха. Более правильно будет сделать теплоизоляцию крышы (минвата, пенопласт и пр.). Хоть в вашем случае лоджия и не отапливаемая, разница температур с улицей я думаю есть, что и приводит к образованию сосулек.
В случае устройства подогрева крыши, вы помимо плавления снега и льда будете просто отапливать атмосферу и при этом не будет гарантии что талая вода стекая с крыши тут же не превратится снова в сосульки.

Демохозяйка написал :
Возникла необходимость организовать подогрев крыши на лоджии (чтобы избавиться от сосулек зимой).

До -5*С- естественный процесс и далее всё стандартно.
Ориентировочно 80-120 Вт на м[SUP]2[/SUP](для городских условий в г. Москва), примерно 1/3 ската, кабель саморегулирущийся(не бюджетно) с t=10*C, 30-40 Вт/м п. внешний термостат +/- 5-10*С.
У вас при какой минимальной температуре сие безобразие происходит?

Демохозяйка написал :
Размер крыши примерно 2,5 кв. м. Лоджия холодная, не отапливаемая. Крыша из рифленого железа. Для ее обогрева планируем закрепить резистивный нагревательный (антиобледенительный) кабель изнутри лоджии под крышей, вплотную к железу.

Чуток по подробнее, о крыше, плизз.

Демохозяйка написал :
1)

Уточните условия задачи.

Демохозяйка написал :
2)

После ответа на 1) идете на рынок и фоткаете то что вам предлагают... Затем обсудим. (В моем активе абсолютно не бюджетные варианты- "Raihem" etc.)

Демохозяйка написал :
3)

Да. Сложность в креплении. Стандартные варианты- алюминиевый и стеклянный скотч недостаточны(наружные крепления -естественно не подходят). Необходимо поджать кабель с само клеящейся термоизоляцией к покрытию кровли(например- минераловатным утеплителем).

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Демохозяйка,

Согласен с мнением Sonder-а, при дополнительном обогреве крыши - получите в результате, те же сосульки, но большего размера.

Если вынос кровли на периметр здания сделан правильно, то хозяину жилища, имхо, неудобств сосульки не доставляют.
Офтоп, сосульки - это даже красиво, мне не мешают, - а только радуют (отдельно отмечу, что в моем случае размер сосулек не столь значителен и в случае отрыва ( с 13 этажа) от моей кровли, падение происходит в зону, где маловероятно могут пострадать люди).

Если все же сосульки вызывают антипатию, - следуйте советам Прораба, упомянутый им "Raihem", - действительно - не бюджетный .

to Демохозяйка

Для ее обогрева планируем закрепить резистивный нагревательный (антиобледенительный) кабель изнутри лоджии под крышей, вплотную к железу.

Горазд у нас народ на выдумки всякие. Ну уж коли вы новый способ укладки изобрели так уж доведите свой эксперимент до конца и поделитесь результатами

Единственная проблема - нигде нет информации о том, как выбирать эти кабели.

Так уж прямо и нет?

1) Кабель кладётся в нижней части ската кровли(примерно в полоску 50см шириной) т.н. "ёлочкой" /|/|/| или по "волне"(ежели кровля типа "волна") П П П П. Крепиться при помощи специальных клипс скотча или банальных саморезов. Ну т.д....

2)ENSTO(Tash), DEVI(DTCE), Monette, ElTrace(ELK)..... Странный у вас подход. Они все примерно в одной ценовой категории 3,5-4 евро за м/п.

3)Нельзя. Понимаете, кабель это не тепловая пушка которую можно направить туда или сюда, он греет "вокруг" себя, соответственно на металл кровли(при придуманном вами способе) попадёт недостаточное количество тепла при том что мощность кабеля будет достаточной для традиционного(правильного) способа укладки.

Сами вы врядли сделаете монтаж, кабель только испортите, а чего доброго убьётесь ещё. Лучше пригласите профессионала, он вам и кабель подберёт(резестив или самрег) и монтаж сделает и гарантию даст. А вот время вы выбрали не совсем удачное, сейчас как раз сезон начался и не все захотят возится с такой мелочью.

SonDer написал :
Не знаю с помощью какого электрооборудования можно реализовать подогрев крыши

с помощью нагревательного кабеля
гуглится по запросам "подогрев крыши", "нагервательный кабель"
например,

ПPOPAБ написал :
У вас при какой минимальной температуре сие безобразие происходит?

прошлой зимой было замечено при температуре на улице около нуля
когда температура меняется с плюсовой на минусовую, в течение дня или ночи образуются приличные сосульки

ПPOPAБ написал :
Чуток по подробнее, о крыше, плизз.

а что именно интересует?
могу только еще добавить, что какая-то теплоизоляция есть (пенопласт + монтажная пена в щелях между пенопластом), правда сделано, похоже, тяп-ляп - но это то, что досталось от предыдущих хозяев...[/QUOTE]

MersGM написал :
Горазд у нас народ на выдумки всякие.

ну так сверху кабель класть - это ж альпинисты нужны, а тут прямо с лоджии снизу прилепил и готово

MersGM написал :
Нельзя. Понимаете, кабель это не тепловая пушка которую можно направить туда или сюда, он греет "вокруг" себя, соответственно на металл кровли(при придуманном вами способе) попадёт недостаточное количество тепла при том что мощность кабеля будет достаточной для традиционного(правильного) способа укладки.

Сами вы врядли сделаете монтаж, кабель только испортите, а чего доброго убьётесь ещё. Лучше пригласите профессионала, он вам и кабель подберёт(резестив или самрег) и монтаж сделает и гарантию даст. А вот время вы выбрали не совсем удачное, сейчас как раз сезон начался и не все захотят возится с такой мелочью.

понятно
спасибо!

Регистрация: 16.09.2010 Краснодар Сообщений: 29

Демохозяйка написал :
с помощью нагревательного кабеля
гуглится по запросам "подогрев крыши", "нагервательный кабель"
например,

Каюсь, раньше не слышал о подобном, сказывается жизнь на юге, хотя у нас тоже лед и снег случаются. По приведенной вами ссылке, предлагают не греть крышу, а плавить снег и лед в зоне водостока, что несколько разные вещи. Получается что при реализации вашей задумки вы усилите таяние снега по всей плоскости крыши, вместо того чтобы греть край кровли и водосток. Вода будет стекать к краю лоджии а там ей ни что не помешает превратиться в столь нелюбезные вам сосульки.

Демохозяйка написал :
прошлой зимой было замечено при температуре на улице около нуля
когда температура меняется с плюсовой на минусовую, в течение дня или ночи образуются приличные сосульки

Абсолютно нормально.

Демохозяйка написал :
а что именно интересует?

Наименование покрытия. Устройство основания покрытия и теплоизоляции.

Демохозяйка написал :
(пенопласт + монтажная пена в щелях между пенопластом), правда сделано, похоже, тяп-ляп - но это то, что досталось от предыдущих хозяев...

[/quote]
Похоже придется всё это разобрать.