NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.10.2011 в 21:54:58

Ситуация такая: При включении компрессора (220В) падает напряжение до 170-180В и он не запускается.

  1. Компрессор нормальный, в цехе работал без вопросов. Мощность думаю не больше 2 кВт (скорее меньше). Двигатель асинхронный с конденсатором (в холостую запускается легко, без провалов). Сам компрессор тоже от руки плавно и мягко проворачивается.
  2. Напряжение в сети 230В.
  3. Ввод в дом от новой линии СИП метров 5-6 проводом АПВ-6. Дальше от изоляторов через орехи на АВВГ 2х6 еще метров 5-6, потом счетчик, после счетчика алюминием 2,5 кв.мм до автомата С25 (сантиметров 15). От него через еще один автомат С25 новая линия 20 м ВВГ 3х2,5. Деревня...

Где искать проблему? Какой выход?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2011 в 21:57:57

NazAnd написал : Где искать проблему?

Мощи не хватает в сети для обеспечения пускового тока

NazAnd написал : Какой выход?

Стабилизатор ставить

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.10.2011 в 22:03:58

Юбер написал : Мощи не хватает в сети для обеспечения пускового тока

Стабилизатор ставить

Как узнать мощь сети?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.10.2011 в 22:10:19

Система заземления какая?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.10.2011 в 22:16:26

NazAnd написал : Ввод в дом от новой линии СИП метров 5-6 проводом АПВ-6. Дальше от изоляторов через орехи на АВВГ 2х6 еще метров 5-6, потом счетчик, после счетчика алюминием 2,5 кв.мм до автомата С25 (сантиметров 15). От него через еще один автомат С25 новая линия 20 м ВВГ 3х2,5. Деревня...

Много АВ25А на сечение 2,5 алюминий. Посмотрите контакты начиная с "орехов".

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

23.10.2011 в 22:23:02

NazAnd написал : (220В) падает напряжение до 170-180В

Вы измерьте при пуске просадку на ближайшей доступной точке к

NazAnd написал : новой линии СИП

возможно у Вас провода и соединения гнилые уже...

и измерьте напряжение на компрессоре между фазой и землей, нулем и землей(забитый штырь) быть может нолик на вашей новой линии уже тю-тю..

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.10.2011 в 22:24:51

haramamburu написал : Система заземления какая?

Никакая. Нет её совсем.

дружба написал : Много АВ25А на сечение 2,5 алюминий. Посмотрите контакты начиная с "орехов".

На орехах визуально всё нормально, на автоматах тоже пробовал подтянуть, всё было затянуто до упора. В счетчике всё под пломбой... но предполагаю, тоже протянуто (совсем недавно меняли и СИП по улице, и счетчики по домам).

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.10.2011 в 22:36:44

юра Т написал : Вы измерьте при пуске просадку на ближайшей доступной точке к

Ближайшая это орехи.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.10.2011 в 22:37:40

юра Т написал : возможно у Вас провода и соединения гнилые уже...

не похоже...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

23.10.2011 в 22:46:19

NazAnd написал : не похоже...

ну вот например на проводах сопротивление почти 0.5 Ом у Вас выходит (это если ВВГшка честная), при пуске на них легко сядет Вольт 15-20, плюс на соединениях, но всё равно до 40-50 Вольт просадки не дотягивается

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.10.2011 в 22:58:15

Были бы плохие контакты, потемнело бы, почернело, изоляция оплавилась и т.д. А так на вид как вчера закрученные. Мне что-то думается ближе версия с плохим нулём... китайский индикатор с ЖК-шкалой показывал на фазе в районе отметки 110В на нуле в районе отметки 55В. Тестер показал между фазой и нулём 231В на АВ и 227В в конечной розетке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.