03.11.2011 в 17:29:31
Добрый час!
на даче заменили линии/столбы/вводы и т.д., а был голый алюминий и деревянные столбы
Раньше (я уже писал тут на форуме) на нуле было 15-25V, по совету - на ближайшем столбе, ноль завел на землю, после этого стало 1-2,5V (у других, на другом конце линии было 40)
Теперь все заменили на СИП, столбы соединили с "колами заземления".
мой глупый вопрос :( Почему ноль на землю не завели со столбов?
03.11.2011 в 17:43:58
umkas написал : Почему ноль на землю не завели со столбов?
03.11.2011 в 17:50:18
umkas написал : Почему ноль на землю не завели со столбов?
своё заземление делайте, на других надейся а сам не плошай...
03.11.2011 в 18:00:06
haramamburu написал :
- В смысле - почему не три провода со "столба" к вам (вместо двух) идут?
нет, ввод 1-фазный, два провода, заземление есть! когда старая линия была, был плохой ноль (скрутки и т.д.). Я ноль (общий на столбе) завел в землю, почему сейчас не заводят, а сделали заземление столбов Было так :)
03.11.2011 в 19:37:32
народ... вопрос ставлю прямо !!! Ноль, ( не столб, по рисунку понятно) должны заземлять???
03.11.2011 в 21:07:37
haramamburu написал : Для системы TN - ДА!
упссс, а какая у меня система, как я могу узнать? Визуально не видно соединен ноль с арматурой столба или нет. помогите разобраться, боюсь деньги отдадут и уедут мастера...
03.11.2011 в 21:22:08
umkas написал : упссс, а какая у меня система, как я могу узнать?
:) Да TN там, больше ничего и быть не может... А во что его превратите далее - ваше право (я про ТТ или ТН-Ц-С)
03.11.2011 в 21:29:03
umkas написал : Визуально не видно соединен ноль с арматурой столба или нет.
Вглядитесь в рисунок, под номерами 4, 6 и 7
04.11.2011 в 00:03:10
спасибо Позвонил на дачу, рабочие сделали как на последнем рис. на каждом столбе (46 штук) а колов заземления поставили 20 шт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.