05.11.2011 в 03:12:15

Попало ко мне в руки оное реле. Решил испытать его аналогично другим, ранее испытанным реле: ЗАС-1,2-Р. Испытания. ЗАС-8,0-2. Обзорчик, испытания. УЗМ-51М. Испытания. Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения DigiTOP V-protector Реле напряжения Рубеж РКН1-40А. Испытания. Сетевой фильтр - удлинитель DataMAX, или что можно получить на 200 RUR ETI LIMAT2-DN - дифавтомат с защитой от перенапряжения Реле напряжения ADECS ADC-0111-40. Испытания. Многофункциональное реле МР-63 от DigiTOP. Испытания. Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания.

Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.11.2011 в 03:13:43

Результаты испытаний.

Точность отображения входного напряжения: отличная, показания РН с точностью до вольта совпали с показаниями поверенного истинно-СКЗ Fluke 87 V.

Прогрузка номинальным током 40А. Падение напряжения на РН составило 120 мВ. Соответственно, при длительной прогрузке реле сильно греется.

Испытание на помехоустойчивость (искрение конденсатором 0,22мкФ по клеммам РН): на помехи не реагирует.

Проверка времени отключения выхода при безобрывном скачке напряжения 200 ->400В: 45...55 мс против заявленных в паспорте 20 мс.

Испытание скачком напряжения без нагрузки на выходе: штатное функционирование.

Испытание ударной подачей напряжения 400В на вход РН (скачок 0->400В): штатное функционирование.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.11.2011 в 10:07:50

Kamikaze, это реле, после срабатывания (когда, и если напряжение пришло в норму...) включается автоматически, или нужен ручной перезапуск?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.11.2011 в 13:18:32

Alex___dr, включается автоматически. По функционалу это РН практически полный аналог DigiTop V-protector'a: цифровой вольтметр "реального времени", кнопочками задаются верхний и нижний пороги и время выдержки перед автоматическим повторным включением.

Вот фотки. Человек "купился" на мощные клеммы. А что внутри хиленькое реле - так этого снаружи не видно.

Важный момент: это реле выключает выходное напряжение в произвольный момент времени (без привязки к переходу синусоиды через ноль), даже на максимумах синусоиды. Испытанный ранее экземпляр DigiTop V-protector отключал напряжение вблизи перехода через ноль, хотя эта функция у него и не документированна.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

05.11.2011 в 18:14:22

Kamikaze написал : А что внутри хиленькое реле - так этого снаружи не видно.

"что внутри" - фото есть ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.11.2011 в 18:22:19

iale, нет, экземпляр не мой, [типа] на гарантии, поэтому ни фото потрохов, ни испытания корпуса на горючесть, ни импульсных испытаний не будет :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

05.11.2011 в 18:34:46

жаль :(

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.11.2011 в 19:08:07

Отсмотрел видеозапись с экрана осциллоскопа. Во всех зафиксированных случаях РКН отключается в первой половине отрицательного полупериода при мгновенном значении напряжения примерно от 0,5 до 0,9 амплитудного. Перед скачком напряжения:

После скачка. Желтая засветка снизу - это от лампы накаливания 100Вт, на которую подается питание в момент скачка напряжения.

Еще один скачок:

Также несколько раз зафиксирована интересная штука - наличие частичного напряжение на выходе РКН несколько мс после отключения реле.

Предполагаю, что это следствие дуговых явлений между контактами РКН.

п.с. Медлительность этого РКН заметна невооруженным глазом: если при испытаниях других РН нагрузочная ЛН 15Вт успевала едва заметно увеличить яркость перед потуханием, то с "Рубежом" успевает засиять основательно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.11.2011 в 19:19:44

"Порадовало" одно из условий гарантии: гарантия снимается при... наличии запаха гари! Т.е., "сгорание" устройства от внутренних причин - негарантийный случай. При том, что жаренным начинает пахнуть через несколько минут прогрузки номинальным током. А также гарантия снимается при наличии внешних повреждений корпуса. Такое вот Г.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

05.11.2011 в 20:28:03

Kamikaze,огромное Вам спасибо за обзор, информация очень полезна при выборе РН.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.11.2011 в 21:04:42

Kamikaze написал : Вот фотки. Человек "купился" на мощные клеммы. А что внутри хиленькое реле - так этого снаружи не видно.