06.11.2011 в 22:23:01
Заменили проводку в комнате, сделали ее трехпроводной - фаза-ноль + земля от щита. Смонтировали розетки, подключили в щитке фазный и нулевой проводники, проводник заземления оставили в щитке не подключенным. Стали делать проверку. Проверили работоспособность розеток в этой комнате тестовой лампочкой (контролькой) - везде горит, работает.
Далее, при замерах напряжения фаза-земля в розетках этой комнаты мультиметр выдает 220В (земляной провод подключен в розетках, но не подключен в щитке).
Как такое может быть???
Предположили, что возможно есть контакт между нолем и землей в комнатной распред.коробке. Решили проверить проводники ноль-земля на сообщение. Отбросили в щитке комнатный ноль, замерили мультиметром сопротивление ноль-земля в розетках - нет контакта. Взяли другой мультиметр - тот же результат.
И еще деталь. В щитке смонтировано УЗО Легранд 63х30. И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) - УЗО выключается. Если это имеет значение.
Заранее благодарен за комментарии.
06.11.2011 в 22:28:43
guest15 написал : И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена)
Видимо не то вы "отбросили" , кстати - лампочка успевает "моргнуть" до сработки УЗО?
06.11.2011 в 22:30:33
Или третий провод все же подключен. Или у вас изоляция повреждена в кабеле. Мегомметром после сборки не проверяли?
06.11.2011 в 22:33:11
guest15, Еще - в ванной ДСУП есть? (это когда весь "металл" соединен вместе и под контакт "заземления")
06.11.2011 в 22:49:32
Bladiclab написал : Или третий провод все же подключен.
Распредкоробка в комнате во время и после сборки визуально проверялась трижды.
Bladiclab написал : Или у вас изоляция повреждена в кабеле. Мегомметром после сборки не проверяли?
Не проверяли. А сколько стоит мегомметр? Он бывает в продаже?
06.11.2011 в 22:51:05
haramamburu написал : Еще - в ванной ДСУП есть? (это когда весь "металл" соединен вместе и под контакт "заземления")
ДСУП в ванной нет.
06.11.2011 в 22:54:28
haramamburu написал : Видимо не то вы "отбросили" , кстати - лампочка успевает "моргнуть" до сработки УЗО?
В щитке была отброшена земля. Про лампочку сейчас точно не скажу, но вроде нет - не моргала.
06.11.2011 в 23:22:54
guest15 написал : Распредкоробка в комнате во время и после сборки визуально проверялась трижды.
На соединении (заземление) в коробке сколько концов? Только ее разобрать (фазные и нулевые, выключателей не трогать) можно и прозвонить линии?
07.11.2011 в 10:59:06
guest15 написал : когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) - УЗО выключается. Если это имеет значение.
значит земля всё-таки где-то имеет контакт с внешним миром - либо с заземлёнными элементами, либо с нулём. Ищите где.
07.11.2011 в 13:53:38
Скорее всего, ваш мультиметр китайский врёт. Нет там ничего. Пробуйте простую контрольку, будет ли гореть лампа.
07.11.2011 в 13:57:26
guest15 написал : далее, при замерах напряжения фаза-земля в розетках этой комнаты мультиметр выдает 220В (земляной провод подключен в розетках, но не подключен в щитке).
А вот этого делать нельзя. Если вы планируете не подключать "землю" в щитке, то и в розетках подключать жёлто-зелёный провод к земляному контакту не надо. При пробое любого прибора на корпус, у вас везде в розетках и следовательно на корпусах включеных приборов появится опасное напряжение. Опять же, возникает вопрос, а можно ли у вас в щитке подключать 3 жилу на корпус? Вы, надеюсь, не к занулёному щитку её подключаете, а имеющиму настояющую землю, с жёлто-зелёным проводом выполненную?