anji73
anji73
Новичок

Регистрация: 03.11.2011

Кисловодск

Сообщений: 9

11.11.2011 в 16:50:35

подскажите,слышал подогревают как-то с помощью трансформатора ?

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.11.2011 в 16:57:03

с понижающего трансформатора берут и кратковременно пропускают сквозь кабель ток под номинал кабеля... И разматывают пока тёпленький.

0
Anat78
Anat78
Старожил

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.11.2011 в 17:23:58

удобно инверторным сварочником, закорачиваешь концы, ставишь номинальный ток кабеля и держиш 10 минут и делай потом с ним что хочешь

0

Переделка зарядных устройств и не только

Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

11.11.2011 в 17:43:11

Обычной тепловой пушкой :)

0
Anat78
Anat78
Старожил

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.11.2011 в 20:19:52

ну это у кого что с собой есть на обьекте тем и греют, главное изоляцию не повредить

0

Переделка зарядных устройств и не только

services
services
Старожил

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

11.11.2011 в 20:23:55

есть нормативы при которых можно укладывать определённый кабель вот и смотрите, греть не греть, всё равно колом встанет!

0
Комментатор
Комментатор
Старожил

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

11.11.2011 в 22:14:04

Грубо говоря, при минус 10 уже надо прекращать работу с кабелем.

0
anji73
anji73
Новичок

Регистрация: 03.11.2011

Кисловодск

Сообщений: 9

16.11.2011 в 19:28:16

Спасибо за ответы.Условия прокладки следующие.Кабель ввг 3*4,длина 40 м ,из них воздушкой 30 м,температура днем в среднем -5,хозяин достал уже,а я боюсь за кабель,вроде как до +5 прокладка рекомендована,не ниже,вообщем нужен надежный способ,главное кабель не загубить,может кто с северных райнов коллеги подскажите,как вы выходите из этой ситуации,спасибо за ответы.

0
Комментатор
Комментатор
Старожил

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

16.11.2011 в 19:51:51

ГОСТ 16442-80

Применение кабеля ВВГ: Кабель ВВГ силовой с медными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ. предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частотой 50 Гц. Кабель ВВГ применяется на электростанциях, в местных сетях, в промышленных, распределительных, осветительных устройствах, а также в качестве электропроводки в жилых и хозяйственных помещениях. Прокладка кабеля марки ВВГ осуществляется без предварительного подогрева, при температуре не ниже 15°С с неограниченной разницей уровней на трассе прокладки кабеля. Электрический кабель ВВГ прокладывают в земле, в кабельных каналах, в помещениях, под открытым небом - во всех случаях должна быть исключена возможность механического повреждения и больших растягивающих усилий. http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/1/192

Что то не понял, аж при 15 градусах и не ниже?!

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

16.11.2011 в 20:44:43

Комментатор написал : аж при 15 градусах

при минус 15 градусах

anji73 написал : как вы выходите из этой ситуации

кладите спокойно, и даже не задумывайтесь

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 22:12:28

юра Т написал : при минус 15 градусах

если сослаться на эту цитату

Комментатор написал : при температуре не ниже 15°С

То речь идет про плюсовую температуру.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу