hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

11.11.2011 в 22:28:44

Вопрос: Чем черевато подключение ТЭНов звездой без нейтрали?

и ещё - что делает и как работает "устр-во плавного пуска для ТЭНов"? (не для двигателей!)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2011 в 22:32:04

Характеристика тенов?

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

11.11.2011 в 22:35:10

220в 2кВт

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2011 в 22:37:16

Не чем.

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

11.11.2011 в 22:41:15

другие варианты будут? а если, в силу некоторых ограничений, фазы включаются не все сразу? (напр. три терморегулятора установленных на одну температуру, но.... нет ничего абсолютно одинакового...)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7183

11.11.2011 в 22:45:16

Кроме потери в мощности - ни в чем

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2011 в 22:46:31

hommar написал : а если, в силу некоторых ограничений, фазы включаются не все сразу?

Какие режимы работы Вы планируете (конкретное оборудование и т. д.)?

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

11.11.2011 в 23:03:58

Дано: германский теплонакопитель внутри 6 ТЭН по 1кВт и 2 схемы подключения - звезда (с подключенной нейтралью) и треугольник (между фазами последовательно по 2 ТЭНа, т.е. на каждом по 190в)

так вот.... подключил я всё по звезде, но без нейтрали (просто провод был только 3х жильный и заморачиваться я не стал)

в один прекрасный день один ТЭН сгорел, да не просто, а с феерверком и оплавлением материала из которого он сделан, металической шайбы, блокирующей слишком глубокое "вставляние" оного и теплоизоляция, которая должна держать 800С не меньше, а то и все 1000С, расплавилась как пенопласт...

вот сижу я и думаю... що це було

1
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7183

11.11.2011 в 23:31:46

hommar написал : просто провод был только 3х жильный и заморачиваться я не стал

"земли" так понимаю - не было?

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

11.11.2011 в 23:58:05

неа, но там и контактировать с корпусом в том месте не с чем... в том месте корпус состоит из пористого термоизолирующего материала

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7183

12.11.2011 в 00:11:59

hommar, успокойте себя тем - что и с нулем перегорел точно также.... а может еще красивше :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.