Добрый день.
Делаю частичный ремонт в трешке. Дом 89 г. с электроплитой.
Покритикуйте схему.
По этажному щитку есть уточнение. Все 4 квартиры на этаже подключены к одной фазе.
Ну и вопрос подключаться или нет шине PE?
С уважением, Петр.
18.11.2011 в 15:03:15
Добрый день.
Делаю частичный ремонт в трешке. Дом 89 г. с электроплитой.
Покритикуйте схему.
По этажному щитку есть уточнение. Все 4 квартиры на этаже подключены к одной фазе.
Ну и вопрос подключаться или нет шине PE?
С уважением, Петр.
18.11.2011 в 15:26:13
Pit_RS написал : Ну и вопрос подключаться или нет шине PE?
Если есть PE то конечно подключаться!
18.11.2011 в 15:31:13
Alexiy написал : Если есть PE то конечно подключаться!
PE появляется только в щитке на этаже, стояк 4-х проводной. Все равно подключать?
18.11.2011 в 15:34:42
тогда какое сечение магистральных проводников, выполнена ли общедомовая СУП, есть ли ГЗШ?
18.11.2011 в 15:53:56
Alexiy написал : тогда какое сечение магистральных проводников, выполнена ли общедомовая СУП, есть ли ГЗШ?
Сечение вечером посмотрю более точно, по СУП и ГЗШ не скажу, сами понимаете, что дальше моего эл.щитка на этаже, меня ни кто не пустит. Могу фотки щитка на этаже сделать.
18.11.2011 в 16:08:41
Хорошо, вечером сфоткаю и выложу. А по поводу схемы щитка в квартире, что скажите?
18.11.2011 в 16:29:09
УЗО 64 А - это значит 63 :) УЗО 32 А после автомата на 40 А - плохо. Лучше поставить УЗО с рабочим током 64 А Освещение следует питать отдельно от розеток. Освещение - все осветительне группы (если не хотите без УЗО оставлять) можно подключить на одно УЗО
18.11.2011 в 16:46:01
Alexiy написал : УЗО 64 А - это значит 63 :)
Ну да, на 63А, исправил :).
Alexiy написал : УЗО 32 А после автомата на 40 А - плохо. Лучше поставить УЗО с рабочим током 64 А
Хорошо заменим на 63А.
Alexiy написал : Освещение следует питать отдельно от розеток. Освещение - все осветительне группы (если не хотите без УЗО оставлять) можно подключить на одно УЗО
Не хотел вешать на одно УЗО, старую и новую проводку. Но подумаю, как их можно объединить.
18.11.2011 в 17:56:47
18.11.2011 в 18:08:02
Pit_RS,
Мощность проточного водонагревателя?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу