19.11.2011 в 22:13:01
сеть в доме трехфазная, строители хотят положить NYM 3x2.5 С конкретными моделями не определился, но посмотрел в среднем духовой шкаф до 4кВт, варочная до 7кВт. Может строители не правы и стоит использовать кабель сечением 4 и/или трехфазный?
19.11.2011 в 22:15:48
Кабель ввг нг 5*2,5 на варочную панель а на духовой шкаф 3*2,5.
19.11.2011 в 23:16:35
Уже закуплен NYM 3x2.5 (позновато я узнал об этом замечательном форуме)! Или лучше не поскупиться и купить для духовки ввг нг? Если проложить до варочной 5х2.5, а не 3х2.5, я выигрываю в мощности и соответственно в быстродействии панели? Или для варки 3х2.5 не подходит? Сорри за дилетантские вопросы, просто хочется разобраться.
19.11.2011 в 23:21:09
для варочной панели 3*2,5 слабоват а для дуфовово он как раз в норму.Для варочной панели если она 1 фазная то надо бы 3*6 мм а если 3 фазы то 5*2,5 надо.
19.11.2011 в 23:24:19
DBoy написал : Если проложить до варочной 5х2.5, а не 3х2.5, я выигрываю в мощности и соответственно в быстродействии панели? Или для варки 3х2.5 не подходит?
3х2,5 просто-напросто сгорит, а если ограничите ток автоматом, то будете готовить на одной комфорке - для однофазного подключения варочной требуется кабель 3х6,0. При трёхфазной сети для варки лучше протянуть 5х4,0.
19.11.2011 в 23:25:59
DBoy написал : сеть в доме трехфазная, строители хотят положить NYM 3x2.5
Если и в квартире трёхфазная, то для плиты нужно кабель 5*4 (пять по 4 квадрата) понятно? Если ввод в квартиру всё же однофазный, то от щитка до плиты кабель 3*6 (три по 6 квадратов) понятно? Не скупиться! Есть вопросы почему?
19.11.2011 в 23:46:35
web-rr написал : Есть вопросы почему?
Вопрос про духовой шкаф, купить ввг нг 3х2.5 или NYM 3х2.5 все же подойдет? Сейчас квартира подключена к одной фазе, после ремонта подключают на 3. Куплю ввг нг 5х4 для варочной :) Открытым еще остался вопрос: В чем преимущество трехфазного подключения?
19.11.2011 в 23:57:05
DBoy написал : Сейчас квартира подключена к одной фазе, после ремонта подключают на 3.
Основания? Почему Вы так считаете? С чьих-то сбивчивых об`ьяснений? Может недопоняли чего-то?
20.11.2011 в 00:25:50
Электрики УК и монтажники говорят следующее: Сеть трехфазная, напряжение 380Вольт, нагрузка на вводе 11кВт, текущее подключение 1 фаза, после ремонта пишется заявление в УК о подключении к 3 фазам.
20.11.2011 в 00:52:18
DBoy написал : Открытым еще остался вопрос: В чем преимущество трехфазного подключения?
подключив на одну фазу плиту мощностью 7кВт получите нагрузку больше 30А,а вводной автомат у вас скорее всего на 25А.так что в полной мере плиту будет использовать проблематично. а на три фазы разделите нагрузку более-менее равномерно.
20.11.2011 в 10:24:25
Кстати варочные поверхности которые подключаются именно на три фазы кому встречались? Я видел пока универсальные, которые могут работать на однофазном подключении или на двух фазах. Третья получается не используется.
20.11.2011 в 11:08:30
Используется и третья распределение нагрузок равномерно по всем 3 фазам.
20.11.2011 в 11:19:56
serj_mobias написал : Используется и третья распределение нагрузок равномерно по всем 3 фазам.
Дайте конкретную ссылку на тип варочной поверхности использующий именно три фазы. А я мануалы почитаю.
20.11.2011 в 11:40:36
web-rr написал : Дайте конкретную ссылку на тип варочной поверхности использующий именно три фазы.
пожалуйста
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу