23.11.2011 в 21:37:07
вобщем заказал квадратные распределительные коробки (скрытой проводки 100х100х50, с крышкой, IP20), а электрик предлагает их оставить под стяжкой. Я правильно понимаю что этого делать не стоит? Допустимо ли их врезать в стены ПГП внизу чуть выше уровня пола?
23.11.2011 в 21:57:01
В стены? А стены бетон?
23.11.2011 в 22:01:44
В принципе, в стяжке можно оставлять. если крышку не замуровывать, что бы был доступ к последующему обслуживанию. В СССР в 16 этажках так делали, там вводная коробка была на полу в тёмной комнате смонтирована. Можно и второй Ваш вариант.
23.11.2011 в 22:10:05
Комментатор написал : В принципе, в стяжке можно оставлять. если крышку не замуровывать, что бы был доступ к последующему обслуживанию. В СССР в 16 этажках так делали, там вводная коробка была на полу в тёмной комнате смонтирована. Можно и второй Ваш вариант.
эти коробки будут мешать при заливке стяжки, предполагается залить их целиком. Это мне и не понравилось. Раньше я видел только круглые под потолком. Вобщем квадратные и чуть выше уровня пола можно? Правда теперь электрику придется переделывать соединения. Можно будет оставить скрутки в гофре которая будет под стяжкой?
23.11.2011 в 22:13:27
alex7912, извините,конечно,но это самая натуральная порнуха.Про коробку в стяжке вообще разговора нет,так еще и проводка в стяжке в гофротрубе недопустима.Ну,как минимум в ПВХ трубе.
alex7912 написал : Можно будет оставить скрутки в гофре которая будет под стяжкой?
А про этот вариант вообще забудьте,в последующем боком выйдет.Скрутки-только в коробках!!!
23.11.2011 в 22:24:17
alex7912 написал : Можно будет оставить скрутки в гофре которая будет под стяжкой?
вообще-то скрутка как таковая сейчас вообще не допустима,а ваша в гофре тем более. не хотите своему электрику пожелать Счастливого Пути?
23.11.2011 в 22:27:00
Vovtchik написал : проводка в стяжке в гофротрубе недопустима
Так недопустима или не желательна?
23.11.2011 в 22:30:31
CAMPER написал : Так недопустима или не желательна?
Ну сами подумайте,в чем смысл гофры в стяжке.Что она есть,что нет,разницы никакой.
23.11.2011 в 22:30:54
CAMPER написал : Так недопустима или не желательна?
допустима,но только в "тяжёлой" гофре.
23.11.2011 в 22:32:20
4Серый написал : не хотите своему электрику пожелать Счастливого Пути?
И это правильно!!!
23.11.2011 в 22:33:51
Vovtchik написал : так еще и проводка в стяжке в гофротрубе недопустима.
пункт норматива, требований, или что Вы еще имели в виду приведите пожалуйста (иначе все Ваши слова бред и не более)
23.11.2011 в 22:47:44
юра Т написал : иначе все Ваши слова бред и не более
Бред-это для больных людей,а я еще вполне дееспособен:)Специально для вас немного позже приведу ссылки на НД,а пока поверьте на слово,ни разу не встречал проектов в которых проводка в стяжке выполняется в гофротрубе.
23.11.2011 в 22:51:40
Vovtchik написал : ни разу не встречал проектов в которых проводка в стяжке выполняется в гофротрубе.
а в ПВХ-трубе встречали?
23.11.2011 в 22:57:45
Vovtchik написал : а я еще вполне дееспособен
Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый Условия монтажа: для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из негорючих материалов.