Подскажите дилетанту.. Как правильно и лучше подключить несколько розеток в комнате от одного кабеля 3*2,5. Последовательно кабель от одной розетки к другой с помощью перемычки или правильней нужно делать распределительную коробку на комнату куда заходит этот кабель и от него через ваго (или паянную скрутку) уже ко всем розеткам в комнате?
Jobit написал :
Подскажите дилетанту.. Как правильно и лучше подключить несколько розеток в комнате от одного кабеля 3*2,5.
решает проектировщик, варианты:
Jobit написал :
Последовательно кабель от одной розетки к другой с помощью перемычки
Jobit написал :
делать распределительную коробку на комнату куда заходит этот кабель и от него через ваго (или паянную скрутку) уже ко всем розеткам в комнате?
проектировщик формально не имеет права разрешать шлейф:
В проекте соединение розеток практически никогда не описывается, т.к. это типовое решение. Вся проводка должна быть выполнена без нарушений требований нормативных документов. И отвечает за это монтажник, а не проектировщик.
Alexiy написал :
В проекте соединение розеток практически никогда не описывается, т.к. это типовое решение. Вся проводка должна быть выполнена без нарушений требований нормативных документов. И отвечает за это монтажник, а не проектировщик.
не надо перекладывать ответственность, за всё отвечает проектировщик, в нормальных проектах указывается всё!!! монтажник отвечает только за соответствие проекту!
Подскажите дилетанту.. Как правильно и лучше подключить несколько розеток в комнате от одного кабеля 3*2,5. Последовательно кабель от одной розетки к другой с помощью перемычки или правильней нужно делать распределительную коробку на комнату куда заходит этот кабель и от него через ваго (или паянную скрутку) уже ко всем розеткам в комнате?
можно не ставить распредкоробку, а в подрозетнике первой розетки звездой на остальные, лучше пайка, опрессовка.
Можно шлейфом(последовательно) если на розетках винты, а не пружинные зажимы, тогда не разрезая провод, зачистить в середине, согнуть в петельку и зажать. Если нет возможности не разрезать, то лучше первый предложенный мной вариант
Alexiy написал :
Предлагаете дословно в проект весь ПУЭ переписать и все СП?
не весь, а только то, что непосредственно касается данного объекта, там не так уж и много, и это было бы не плохо, нормативки слишком много, она постоянно обновляется, всё знать простым монтажникам просто невозможно, да и незачем, возьмем простейший пример с маркировкой жил, фаз, в ПУЭ написано одно, а в ГОСТе другое...или например проектировщик закладывает в проект определенный девайс (а их тьма всяких разных) приходит данный девайс в OEM версии, без сопроводиловки, в честь чего монтажник должен сам добывать паспорт или схему включения?
Jobit написал :
Подскажите дилетанту.. Как правильно и лучше подключить несколько розеток в комнате от одного кабеля 3*2,5. Последовательно кабель от одной розетки к другой с помощью перемычки или правильней нужно делать распределительную коробку на комнату куда заходит этот кабель и от него через ваго (или паянную скрутку) уже ко всем розеткам в комнате?
Оптимальней всего делать как в теме . Обратите внимание, что желто-зеленый провод РЕ нельзя шлейфовать на зажимах розеток, в том числе целой жилой! Каждый розеточный механизм как минимум должен подключаться только к индивидуальному, ответвленному желто-зеленому проводу РЕ!
Подскажите дилетанту.. Как правильно и лучше подключить несколько розеток в комнате от одного кабеля 3*2,5. Последовательно кабель от одной розетки к другой с помощью перемычки или правильней нужно делать распределительную коробку на комнату куда заходит этот кабель и от него через ваго (или паянную скрутку) уже ко всем розеткам в комнате?
делайте распред коробку. соединяйте как можете и чем. пайка...обжим...сварка.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.