03.12.2011 в 12:57:51
Уважаемые специалисты!
У меня тоже 3 комнатная квартира в новостройке, ориентируюсь на такую схему 1) духовка - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С 2) Посудомойка, вытяжка, розетки кухня 2шт. - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С 3)СВЧ, розетки столовая-гостиная, холодильник - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С пункты 1-3 защищают УЗО 63А 2Р 30мА тип А
4) Сплит-система столовая-гостинная - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С
5) Розетки коридор, спальня, лоджия - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С
6) розетки Детская 1 - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С
7) розетки Детская 2 - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С
8) Сплит-система спальня - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С
пункты 4-8 защищают УЗО 63А 2Р 30мА тип А
9) Болер ванная, розетка туалет - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С - УЗО 16А 2Р 10мА тип А
10) Стиралка - 3x2.5 АВ 16А 1Р тип С - УЗО 16А 2Р 10мА тип А
11) Свет ванная, туалет - 3x1.5 АВ 10А 1Р тип С 12) Свет кухня, коридор, кладовая - 3x1.5 АВ 10А 1Р тип С 13) Свет спальня, детская1, детская2 - 3x1.5 АВ 10А 1Р тип С пункты 11-13 защищают УЗО 40А 2Р 30мА тип Ас
Главная возможная проблема у меня ввод в квартиру 3x4мм
Плюс отдельно от щитка в подъезде для варочной поверхности идет 3x4мм.. Кстати, какое АВ и узо на него лучше поставить?
Отсюда вопрос к специалистам.. Насколько критично, что у меня ввод 3x4? проводить новый кабель через общий коридор относительно проблематично и трудоемко и требует согласований с ТСЖ (которое не очень идет на встречу в этих вопросах).. но наверное в принципе возможно.. В связи с этим не стоит ли перевести с ввода в квартиру каких нибудь потребителей на ввод для варочной поверхности? (например, духовой шкаф или еще что нибудь) или же диагноз однозначный - нужно вести линию 3x6?
А также подскажите какие общие УЗО ставить на описанную систему? как ТС?
Заранее всем спасибо за ответы!!!
03.12.2011 в 13:08:58
Jobit 9; 10 - УЗО 25А 2Р 10мА тип А. 11; 12; 13 – Учтите, если УЗО сработает, останетесь без света во всей квартире. Я вот не понял, у вас 2 ввода в квартиру, на варочную 3х4 и на всю квартиру еще 3х4 идет, или как? И варочная у вас шла без духового шкафа в квартире, или это вы уже заменили электроплиту на варочную панель?
Jobit написал : Кстати, какое АВ и узо на него лучше поставить?
На ввод 3х4 или на варочную панель? Если для себя на варочную панель, то ДИФ С25А 30ма 2Р.
Jobit написал : В связи с этим не стоит ли перевести с ввода в квартиру каких нибудь потребителей на ввод для варочной поверхности?
Для её самой лучше 3х6, а вы еще хотите что ни будь добавить.
03.12.2011 в 13:17:13
Songo написал : Jobit 9; 10 - УЗО 25А 2Р 10мА тип А. 11; 12; 13 – Учтите, если УЗО сработает, останетесь без света во всей квартире. Я вот не понял, у вас 2 ввода в квартиру, на варочную 3х4 и на всю квартиру еще 3х4 идет, или как? И варочная у вас шла без духового шкафа в квартире, или это вы уже заменили электроплиту на варочную панель?
да, идет от общего щитка два по 3x4мм.. один выходит уже на кухне для вар. плиты.. второй в коридоре для всего остального.. квартира новостройка.. пока ничего не было.. на кухне торчит кабель 3x4мм
03.12.2011 в 13:27:35
Jobit 3х4 для всего остального будет достаточно, стиралка, бойлер, посудомойка, они не всегда потребляют свой максимум и я не думаю что нагрев тэна в стиралке и в бойлере и в посудомойке у вас совпадет в одно время (маловероятно). Еще такой момент, у вас в щитке на площадке кабель на варочную должен уже быть защищен АВ, что там за он стоит и что стоит на второй 3х4? Лучше фотку щитка, так проще всем будет.
03.12.2011 в 15:58:39
Только вернулся с квартиры.. все оказалось хуже чем я думал :( Сейчас застройщик сделал там так в общем щитке, который в подъезде.. от общего силового кабеля через орех идет 4мм заходит в АВ С50 от него уже 6мм (!!!) идет на счетчик.. с него 6мм на УЗО 40А 0,03А. От которого идет два кабеля:
Я хочу щиток сделать в квартире, а от него разводку как указал выше... В итоге сейчас три группы свет, розетки и варочная висят на 4мм... Совсем не понятно зачем после входного 4мм, они использовали 6мм... Причем у соседей разводку по умолчанию делали также.. :(
03.12.2011 в 16:06:44
Jobit, тогда лучше сразу приложить усилия и все это безобразие заменить
03.12.2011 в 16:27:17
Удастся ли обойтись "малой кровью", а именно поменять входной кабель с 4мм на 6мм от общего силового кабеля до АВ С50? (думаю большего размера не разрешат, так как застройщик говорит что на квартиру выделенно максимум 7,5кВт.) И соответственно оставить 3 кабеля по 4мм (свет, розетки и варочная), которые уже проложены в квартиру... чтобы подъезд не штробить...
03.12.2011 в 16:38:14
Jobit, на 50А маловато 6 квадратов, да и 50А*220В как то не получается 7500Вт
03.12.2011 в 17:07:34
Если ли приемлемый по надежности вариант, при котором можно оставить 3 кабеля по 4мм которые уже есть в штрабе от щитка в квартире?
03.12.2011 в 22:00:36
Jobit Нарисовал этот изврат и возник вопрос, С32А после С25А подключен или до его? И всё-таки или рабочие были очень пьяные, или вы что-то не так высмотрели в щитке. Если можно, выложите фотку щитка.
03.12.2011 в 22:07:21
если дом с газом вод должен быть 3*6 если с электроплитой то 3*10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.