Подскажите реально ли протянуть NYM 3x10 в замурованной гофре 25 метров 8? Имеет ли кто такой опыт? Поделитесь секретами...
Если NYM не пролезет, какой тип кабеля посоветуете в качестве вводного в квартиру?
все зависит от кол-ва поворотов, смазки и затяжечной приспособы= если сталью тянуть, со смазкой- то ...ну... 30 процентов , что влезет. но может быть и менее 30?/// я бы применил пв 1 или пв 3 в 10 квадратов.
Вы имеете ввиду что общий силовой кабель проложен ПВ-3? не знаю часто ли его меняют или нет.. просто смущает 15 лет ПВ-3 против 30лет NYM.
А что будет после срока службы кабеля? начнет гореть?
dokar написал :
И что через 15лет в стацонарной проводке изоляция может лопнуть или потрескаться ?
очередной холиварчик на тему применения кабелей и их срока службы намечается.... Давайте лучше не будем о том, кто сколько лет гарантирует и что можно, а что нельзя. Каждый (есс-но для себя) решает сам.
C2h5-OH написал :
все зависит от кол-ва поворотов, смазки и затяжечной приспособы= если сталью тянуть, со смазкой- то ...ну... 30 процентов , что влезет. но может быть и менее 30?/// я бы применил пв 1 или пв 3 в 10 квадратов.
Моножина 3х10. Первый же поворот идею убьёт на корню.
Только многожилка.
Jobit написал :
Подскажите реально ли протянуть NYM 3x10 в замурованной гофре 25 метров 8?
Когда переделывал ввод в квартиру тянул NYM 3х10,0 (Электрокабель Кольчугино) Dн=16,3мм в гофру с Dвнутр. 18,3мм - всего 2м.п. Кабель шел плотно и гофра была в руках, а не в стене. А тут 8 метров, да еще замурованных (гофра полюбому где-то уже пережата и заужена) -с нумом без шансов имхо....