Регистрация: 18.12.2011

Москва

Сообщений: 6

18.12.2011 в 20:08:20

Доброго времени суток всем !

Закончил разводку электрики по квартире. От щитка до квартиры закинул кабель NYM 3х6. В квартире на входе стоит АВ 32А. Подключил стиральную через АВ 16А + УЗО 25А/30мА. УЗО по "тесту" срабатывает.
Если замыкать контакт нулевой и землю в розетке - иногда срабатывает, но чаще выбивает УЗО на площадке.

Щиток на площадке выглядит так:

(сначала автомат на 32А, потом УЗО на 25А/30мА, два последних АВ отключены от цепи)

Встал вопрос по замене начинки "общего" щитка, но пришедший электрик из мосэнерго сказал что ни автомат больше 32 ставить не будет, ни остальное тоже менять, развернулся и ушел :))

Менять буду как минимум УЗО :)

Вопросов два:

  1. Оставлять ли автомат в щитке как есть или махнуть лучше от греха подальше на АВВ ? Если менять - оставлять на 32 или имеет смысл на 40 поменять (не понял я этого нежелающего ничего делать электрика, может они ограничивают так ? :) ?
  2. УЗО стоит на 25А/30мА - меняю так, чтобы на ступень АВ было, но оставляю на 30mA, так ?

    Заранее спасибо за объяснения

0
Вложение
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

18.12.2011 в 20:26:35

Автомат вводный нельзя менять на номинал выше, у Вас определенная выделенная мощность, выше которой Вам не получить, если менять то на такой же номинал. Узо взять на 40А и желательно селективное, в противном случае все равно и его будет выбивать

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

18.12.2011 в 20:35:28

akorn написал : Щиток на площадке

это не Ваша зона ответственности, ничего там менять Вы не имеете права самостоятельно, да и если всё нормально работает то зачем вообще Вам туда лезть?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.12.2011 в 20:43:57

Если имеется квартирный щиток, все это хозяйство в этажном (за исключением вводного двухполюсного АВ) без надобности. К слову, 32А в доме без электроплит - не так уж и мало.

0
akorn
akorn
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Москва

Сообщений: 6

18.12.2011 в 20:50:45

На счет вводного автомата - согласен, зона ответственности и выделенная мощность ... На счет УЗО вопрос остается - я поменять то его могу, хотя оно и вне зоны моей ответственности ? Сдается мне, стоящий ИЭК не самое сильное звено в цепи, хотелось бы как раз на 40А/30mA заменить ..

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.12.2011 в 20:58:07

akorn написал : На счет УЗО вопрос остается - я поменять то его могу, хотя оно и вне зоны моей ответственности ? Сдается мне, стоящий ИЭК не самое сильное звено в цепи, хотелось бы как раз на 40А/30mA заменить ..

Ваше - это после счетчика. При наличии квартирного щитка (который неплохо бы увидеть) такое УЗО в этажном, скорее всего без надобности.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.12.2011 в 21:22:18

akorn написал : Закончил разводку электрики по квартире. От щитка до квартиры закинул кабель NYM 3х6

В щите на лестнице оставляете АВ 32А,в квартирном щитке ставите гр.АВ и Узо.

0
akorn
akorn
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Москва

Сообщений: 6

18.12.2011 в 21:34:20

Всем спасибо за ответы. Доеду до дома - посмотрю, осталось ли место в квартирном щитке. В зависимости от этого тогда либо запихну УЗО в квартирный, с "выпиливанием" его из этажного щита, либо заменю его в этажном щите, так как в квартирном - узо только на стиралку ставилось :)

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.12.2011 в 21:50:49

akorn написал : в квартирном - узо только на стиралку ставилось

Под УЗО стоит поставить все розеточные линии.

0
akorn
akorn
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Москва

Сообщений: 6

18.12.2011 в 21:53:32

Марсик Ставилось только под стиральную, так как все розеточные (да и свет) попадали под этот "общий" в этажной щите

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.12.2011 в 07:14:31

akorn написал : Сдается мне, стоящий ИЭК не самое сильное звено в цепи

Еще дополнительные вопросы по вашему щитку: 1) А древний (похоже, что такой) счетчик - ваш? на какой он ток?
2) Каким проводом счетчик подключен к стояку и какой провод к автомату идет? (медь\алюминий, сечение).
3) Насколько надежно соединение нуля стояка и вашего нуля с корпусом щитка? Нет ли признаков перегрева, плохого контакта, сильной коррозии в местах присоединения?
4) Зануление (шинка слева с одним подключенным проводом желто-зеленого цвета) предусмотрено проектом дома, было выполнено электриком при реконструкции (если она проводилась) или оно организовано вами самостоятельно?

0