Всем добрый вечер!

Полностью меняю проводку в однушке. На основании тех знаний, который удалось почерпнуть в данном форуме, получилась следующая схема. Поскольку не являюсь профессионалом в области электрики, то прошу прокомментировать, все ли здесь правильно. :o

Заранее могу пояснить: стиралка и холодильник висят на одном кабеле, так как в дальнейшем хотелось бы оставить возможность их поменять местами.

Заранее благодарен.

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.12.2011 в 17:37:03

  1. УЗО 63А 300мА перенесите в этажный щит;
  2. Брендовые дифавтоматы весьма дороги. Связка УЗО + несколько АВ будет существенно дешевле, при этом нисколько не хуже;
  3. Если в кухне планируется много потребителей, предусмотрите дополнительные линии. С25 на кабель 3х2,5 - не годится;
  4. Звонок стоит повесить на линию освещения;
  5. Освещение ванной и лоджии - под УЗО.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2011 в 18:03:56

Марсик написал :

  1. УЗО 63А 300мА перенесите в этажный щит

А зачем УЗО выносить на этажный щит?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.12.2011 в 18:08:21

Pavlov написал : А зачем УЗО выносить на этажный щит?

Для защиты в т.ч. и вводного кабеля.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.12.2011 в 18:12:05

Вдогонку: каков номинал АВ в этажном щите?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2011 в 18:29:18

В данный момент стоит еще советского типа автомат общий на сорок, с разделением на 2 группы по 16.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.12.2011 в 18:48:15

Pavlov написал : В данный момент стоит еще советского типа автомат общий на сорок, с разделением на 2 группы по 16.

Дабы не тянуть кота за резину, попрошу Вас продемонстрировать фото этажного щита.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2011 в 19:12:40

Марсик написал : Дабы не тянуть кота за резину, попрошу Вас продемонстрировать фото этажного щита.

ОК, доберусь до дома - выложу.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.12.2011 в 19:46:06

  1. На плиту - диф 32(25)/0,03 и ВВГ 3х6
  2. В щиток этажа вместо общего АВ+УЗО - диф 40/0,1 (0,3) что проще купить. От него заводим ВВГ 3х10 в двухполюсный АВ 40 в квартирном щитке. Из него...
  3. На розетки УЗО 63/0,03 от него 3 линии розеток 3х2,5, каждая под АВ С16
  4. На кухню - УЗО 63/0,03 от него 2 линии розеток 3х2,5, каждая под АВ С16
  5. На освещение УЗО 63/0,03 от него 2 линии освещения 3х1,5, каждая под АВ С10

Если подскажете выделенную на квартиру мощность и перечень мощностей электроприборов (особенно кухня), можно более точно подсказать номиналы автоматов

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

21.12.2011 в 21:22:37

Уважаемый drdollar, у человека 40а выделено, Вы же собираетесь лишить его бесценных 8А... Нехорошо киловаттами раскидываться

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.12.2011 в 21:35:10

Pavlov написал : советского типа автомат общий на сорок

"сорок" так непривычно смотрелось, что я даже не заметил :) ща поправлю пост

ZIDIZ, спасибо за меткий глаз