Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

06.01.2012 в 22:56:03

Вы хотите поставить вводной автомат 63А на кабель 3х6? не надо лихачить, на ввод не менее 10мм2 при любой нагрузке до 50А, а при 63А- 16мм2. На плиту - на провод 3х4 автомат 40А-... (читать выше).- не более 25А.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.01.2012 в 23:23:59

Михаил 53, что-то Ваши советы на перестраховку очень похожи. Ну не знаю я случаев применения в рядовой квартире, где 40А выделено кабеля на вводе с сечением аж 16 квадратов. Куда столько? Не 100 ампер и не 80, всего 40!

0
kru
kru
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Москва

Сообщений: 65

07.01.2012 в 00:10:11

web-rr написал : Куда столько? Не 100 ампер и не 80, всего 40!

Там скорее не "всего 40А", а только 40 на плиту и 2 по 16А на свет и розетки (у самого такая однушка). Фото щита на площадке посмотреть бы. Да, смотрел спеки NYMа - для 10 квадратов допустимая токовая нагрузка в стене или штукатурке - 63А, так что можно и автомат на 63, весь вопрос нужно ли столько на такую площадь?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.01.2012 в 11:15:05

Учитывая, что воздушный ввод СИПом редко когда бывает более 16 кв (а 10 меди = 16 люменя), качественного ВВГ 10 кв. судя по форуму более чем достаточно для квартирного ввода.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

07.01.2012 в 12:58:21

Если квартира с газом ввод 32 максимално 40 ампер под кабель 3*6 если дом с электроплитами то 3*10 а не 3*16. Это стояк на 16мм2.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.01.2012 в 23:10:25

serj_mobias написал : 3*10 а не 3*16

+1 (если речь идет о купруме)

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

07.01.2012 в 23:14:51

Да если и крупный ремонт все равно вам не разрешат енергокомпания сделать вод 3*16 в квартиру.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.01.2012 в 23:21:33

serj_mobias, А кто её спрашивать станет? У меня (при 25А ввода) сами электрики СИП 2х16 протянули до дома...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.01.2012 в 23:24:03

Сержик, у Вас типовые решения в голове сидят, Вы обладаете твердолобостью. Думаете всем нужны Ваши безапеляционные но глупые советы? Ваше не разрешат енергокомпания сделать вод 3*16. Если после счётчика идёт ввод в квартиру, то хоть 3*35.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

07.01.2012 в 23:26:45

web-rr ты пуэ прочитай

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.01.2012 в 23:29:29

web-rr написал : Ваше не разрешат енергокомпания сделать вод 3*16. Если после счётчика идёт ввод в квартиру, то хоть 3*35.

+100

serj_mobias, без обид, КАКОЕ ПУЭ??? Вы правила предоставления электроэнергии населению почитайте ;) И разграничение ответственности: я могу после аппарата учета хоть кабелем с АЭС в квартиру вводить

0