Это стояки 4*16 а не на квартиру 3*16 не разрешат чепуху не пиши. А то ты сейчас сам глупость написал web-rr.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

07.01.2012 в 23:31:18

Счетчик у вас на 50 ампер кабель не более чем 3*10.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.01.2012 в 00:09:17

Вот у меня на лоджии лежит кабеля бухта, сечение квадратов 250 на взгляд (как плита под ним не рухнула ещё не знаю :) ). Можно таким проводом вести ввод в квартиру? Нет! В клеммы не лезет. А 35 в клемму лезет - что в АВ, что в счётчик. Так что можно 35 и 16 можно и 4-кой можно.
А есть ещё целесообразность. Если АВ токоограничивающий (по требованиям энергоснабжающей организации и возможностям стояка) всего 25А то можно проложить и 3 по 4 мм. Если верить в светлое будущее и модернизацию, то можно с запасом проложить 3 по 6.
Если на однокомнатную (но большую и с электроплитой) квартиру выделено 63А (было!) - значит ввод проложить нужно кабелем 3*10.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

10.01.2012 в 15:53:54

kru написал : Там скорее не "всего 40А", а только 40 на плиту и 2 по 16А на свет и розетки

Я об этом и писал, ввод до автомата должен быть не менее 10,мм2, хоть там одна лампочка нагрузки, а далее в зависимости от номинала автомата + 20-30% сечения от предельно допустимого тока для провода по ПУЭ.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

10.01.2012 в 15:55:26

serj_mobias написал : Счетчик у вас на 50 ампер кабель не более чем 3*10.

Не менее чем 3х10