21.12.2011 в 20:34:50
Доброе время суток, уважаемые. Делаю ремонт в своей кваритре-новостройке. Сейчас стадия электрики. По прочтению форума и др источников набросал такую схему:
Прошу прокомментировать. Сомневаюсь в номиналах автоматов. И вообще, может имеет смысл их как то скомбинировать? например вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат? Заранее благодарю за любой дельный совет.
С уважением, Александр.
21.12.2011 в 21:16:00
Нехорошая схемка((( на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить, да и сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено. На все розетки узо поставить, свет можно из под узо вывести, кроме санузла
21.12.2011 в 21:46:53
УЗО на все розетки? Для чего?
21.12.2011 в 21:52:41
Для безопасности
21.12.2011 в 21:55:53
Aksndr написал : УЗО на все розетки? Для чего?
рекомендуют.
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
21.12.2011 в 21:57:36
Aksndr написал : УЗО на все розетки? Для чего?
Положено все розетки, куда подключается различная переносная нагрузка, защищать УЗО.
УЗО обычно ставят на номинал выше защищающего автомата.
21.12.2011 в 22:47:15
rsergio написал : Положено все розетки
Р е к о м е н д у е т с я (на положено можно и положить, если о безопасности не думать)
21.12.2011 в 23:31:11
Либо менять УЗО, либо последовательно с ними (перед ними) ставить токоограничивающие автоматы.
21.12.2011 в 23:46:16
А ведь под первым узо перегрузка 80 ампер а узо то все во то лишь на 40 ампер.А за вторым узо опять перегрузка у вас в схеме.
22.12.2011 в 00:16:53
Aksndr написал : УЗО на все розетки? Для чего?
ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током **411.3.3 Дополнительная защита** В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
Прим. УДТ=УЗО.
22.12.2011 в 00:21:56
Aksndr написал : апример вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат?
да, как и на вводе
22.12.2011 в 17:53:03
Советы воспринял. схему переделал:
Просьба посмотреть.
serj_mobias написал : А ведь под первым узо перегрузка 80 ампер а узо то все во то лишь на 40 ампер.А за вторым узо опять перегрузка у вас в схеме.
Пожалуйста, поясните.
22.12.2011 в 17:59:39
Aksndr, опять Вы связку АВ-УЗО делаете...
П.С. я бы на розетки ещё одно УЗО поставил бы (очень много потребителей и метров провода). Например, отдельное УЗО на кухню.
22.12.2011 в 18:17:50
Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки. УЗО на 32А не существует. И по перегрузке оно не проходит. Нужно заменить на 63А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу