Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

21.12.2011 в 20:34:50

Доброе время суток, уважаемые. Делаю ремонт в своей кваритре-новостройке. Сейчас стадия электрики. По прочтению форума и др источников набросал такую схему:

Прошу прокомментировать. Сомневаюсь в номиналах автоматов. И вообще, может имеет смысл их как то скомбинировать? например вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат? Заранее благодарю за любой дельный совет.

С уважением, Александр.

0
Вложение
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

21.12.2011 в 21:16:00

Нехорошая схемка((( на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить, да и сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено. На все розетки узо поставить, свет можно из под узо вывести, кроме санузла

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

21.12.2011 в 21:46:53

УЗО на все розетки? Для чего?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

21.12.2011 в 21:52:41

Для безопасности

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

21.12.2011 в 21:55:53

Aksndr написал : УЗО на все розетки? Для чего?

рекомендуют.

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

0
Аватар пользователя
rsergio

Местный

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

21.12.2011 в 21:57:36

Aksndr написал : УЗО на все розетки? Для чего?

Положено все розетки, куда подключается различная переносная нагрузка, защищать УЗО.

УЗО обычно ставят на номинал выше защищающего автомата.

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

21.12.2011 в 22:47:15

rsergio написал : Положено все розетки

Р е к о м е н д у е т с я (на положено можно и положить, если о безопасности не думать)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.12.2011 в 23:31:11

Либо менять УЗО, либо последовательно с ними (перед ними) ставить токоограничивающие автоматы.

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

21.12.2011 в 23:46:16

А ведь под первым узо перегрузка 80 ампер а узо то все во то лишь на 40 ампер.А за вторым узо опять перегрузка у вас в схеме.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.12.2011 в 00:16:53

Aksndr написал : УЗО на все розетки? Для чего?

ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током **411.3.3 Дополнительная защита** В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:

  • штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;

Прим. УДТ=УЗО.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.12.2011 в 00:21:11

ZIDIZ написал : на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить

+1

ZIDIZ написал : сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено

это ж не этажный щиток

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.12.2011 в 00:21:56

Aksndr написал : апример вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат?

да, как и на вводе

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

22.12.2011 в 17:53:03

Советы воспринял. схему переделал:

Просьба посмотреть.

serj_mobias написал : А ведь под первым узо перегрузка 80 ампер а узо то все во то лишь на 40 ампер.А за вторым узо опять перегрузка у вас в схеме.

Пожалуйста, поясните.

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.12.2011 в 17:59:39

Aksndr, опять Вы связку АВ-УЗО делаете...

  1. Вы смотрели сколько стоит селективное УЗО? :)
  2. Поставьте на ввод вместо 1+2 обычный диф 40*0,1(0,3)
  3. неверно, УЗО должно быть номиналом не меньше вышестоящего автомата, то есть 63/0,03
  4. неверно по той же причине. Меняем на УЗО 63/0,3

П.С. я бы на розетки ещё одно УЗО поставил бы (очень много потребителей и метров провода). Например, отдельное УЗО на кухню.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

22.12.2011 в 18:17:50

Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки. УЗО на 32А не существует. И по перегрузке оно не проходит. Нужно заменить на 63А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу