22.12.2011 в 09:02:57
Добрый день.
Дано: двухкомнатная квартира. Дом - кирпичная хрущевка, с эл. плитами. Стояк - 4-х проводной. Не реконструировался. На ЛК остаются: АВ (40А) и эл. счетчик - заменили уже старые советские. Ввод от ЛК до квартиры сделан ВВГ 3*6. В квартире щиток с основной автоматикой.
Ремонт делается постепенно, по помещениям.
Сделана кухня, сейчас делается одна из комнат. Вторая комната, ванная и с/у, прихожая - позже.
В кухне: на эл. печь ВВГ 3*6 (дифф 25А, 30mA), на розетки ВВГ 3*2.5 (УЗО 16А 30mA + АВ 16А), на свет ВВГ 3*1.5 (АВ 10А). Холодильник по причине площади размещается в прихожей
Сейчас в квартире стоит щиток на 12 мест. Стоит автоматика для кухни плюс старая проводка комнат и ванной запитана через два АВ по 16А (по схеме, как было до монтажа щитка в квартире). "Земляной" провод в розетках кухни есть, но не подключен, в щите также не подключен. Ждет реконструкции=)
Щиток хочу поменять, т.к. появилось желание поставить реле напряжения, разделить нагрузку на отключаемую и не отключаемую на время отъездов. Линии света и розеток делятся на группы ради удобства обслуживания и чтобы не оказаться глобально без верхнего света либо работающих розеток в случае КЗ. Ну и собирать-подключать при постепенном ремонте удобнее. Каких либо маньяческих вещей не предполагается. Пока вижу только проходные выключатели в прихожей, но для них по-моему в щитке ничего дополнительного не надо.
В комнате планируется: розетки ВВГ 3*2.5, кондиционер 3*2.5, свет 3*1.5. Вторая комната аналогично. В комнатах нагрузка: ТВ, комп, реже утюг и иногда обогреватель.
В ванной - розетки ВВГ 3*2.5, свет 3*1.5. Там будет: стиралка (1.8кВт), бойлер (1.5 кВт), эл. полотенцесушитель (до 100Вт), розетка под мелочь типа электробритв, вытяжной вентилятор. Есть вероятность, что бойлер и стиралка будут работать одновременно и в довершение может включиться фен. Не уверен, что все "влезет" в 16А, поэтому поделил на 2 группы с соответствующим добавлением УЗО.
Прошу оценить, может что где недоглядел, или можно что-либо оптимизировать. Спасибо.
22.12.2011 в 11:46:30
22.12.2011 в 12:14:26
drdollar
22.12.2011 в 12:24:26
22.12.2011 в 14:08:59
22.12.2011 в 14:25:54
22.12.2011 в 17:41:06
drdollar написал : Вы реально видели у себя в продаже брендовое УЗО 25/0,01? Я в Киеве кроме ИЭКа - нет.
У Шнейдера есть такое. Если нет во Владике, то вышлю по почте. :)
23.12.2011 в 00:59:22
drdollar написал :
- Вы не совсем правильно понимаете: быстродействие УЗО, что 0,01, что 0,03 одинаково: если утечка есть - 0,03 её "поймет". Далее, у Вас водогрей заземлен - если будет утечка, УЗО отщелкнется и без Вашего присутствия (утечка фазы на землю). Что касается почему не 0,01 - длинная трасса + несколько электроприборов весьма вероятно, что будут "неправильно информировать" УЗО 25/0,01 и оно будет отключаться самопроизвольно. Далее, Вы реально видели у себя в продаже брендовое УЗО 25/0,01? Я в Киеве кроме ИЭКа - нет. А выбирая между брендом 25/0,03 и ИЭК 25/0,01 не стану думать ни секунды.
- Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве: 470/660 Вт = 3А... И зачем на каждый по АВ С16? Продавец пояснил?
- Вот после счетчика и ставьте противопожарный, а из него новенький ВВГ-НГ-ЛС в квартирный щиток. Этот ВВГ заводите в реле, из него на ВН. Из входной клеммы ВН разводите на "неотключаемую нагрузку" из выходной клеммы - на отключаемую.
23.12.2011 в 01:04:24
23.12.2011 в 01:04:54
Юрка написал : У Шнейдера есть такое. Если нет во Владике, то вышлю по почте. :)
Шнайдер есть, а вот имеется ли конкретное изделие, надо смотреть. Если что, буду обращаться=) Кстати, не а мало УЗО на 25А, если "сверху" АВ 32А, а под УЗО два АВ по 16А?
23.12.2011 в 01:07:55
tviktor написал : Кстати, не а мало 25А, если "сверху" АВ 32А
куда и что 25А?
23.12.2011 в 01:17:45
drdollar написал :
- Есть такое. Форум пишет, что это излишне.
- не аргумент :)
23.12.2011 в 01:19:05
drdollar написал : куда и что 25А?
поправил в посте: УЗО на 25А, если ниже 2 АВ по 16А хотя если ставить на 0.03, то на 40А есть
23.12.2011 в 11:50:42
tviktor написал : встречал рекомендации, что на влажные помещения УЗО лучше 0.01
давайте уточним, что вы встречали:
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
То есть, УЗО не более 30 мА - обязательно, а в некоторых случаях можно и на 10 мА установить. Но нужно ли 10 мА? Свыше 10-15 мА - неотпускающий ток. Однако, вероятность того, что ток утечки будет именно 10-15 мА очень невелика. Скорее либо менее 1 мА, либо более 50 мА. То есть, либо оба не отключат, либо гарантированно отключат оба. Так что без разницы. По ощущениям - за 0,03 сек вы тоже разницу не прочувствуете. А если разницы нет никакой, то зачем платить больше?
23.12.2011 в 11:51:12
tviktor написал : не а мало УЗО на 25А, если "сверху" АВ 32А, а под УЗО два АВ по 16А?
мало.