Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется такая схема подключения в дачном домике, хотелось бы услышать оптимальный вариант подключения, выделенный на картинке знаком "?"

Не хочу скруток, поэтому приобрел 2 распаечные коробки, и 2 клеммника(те что продают для подключения земли), чтобы это дело туда впихнуть, подскажите пожалуйста. Для справки: нагрузки не высоки, максимум одновременно работают 2 советских электронагревателя(не уверен но они наверное по 1kW), и электрический чайник, нет котлов, и водонагревателей. Провод от столба (6 квадратов алюминий, от автоматов на счетчике до короба на 8 автоматов идет медь 2 однопроводных многожильных по 6 квадратов). Вроде весь кОшмар:cool:... P.S Знаю что все не по ПУЭ, надеюсь не убьете за отсутствие земли. P.P.S Посоветуйте чем протянуть воздушку от трансформатора до дачного участка(сейчас на столбах голый алюминий), присматриваюсь на СИП-4 2х16 (алюминий)

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2011 в 22:57:40

Категорически запрещено ставить на фазу и ноль раздельные автоматы (а равно кустарно сдвоенные из однополюсных путем объединения "клювиков").

Диффы/УЗО до счетчика ставить не стоит. Лучше двухполюсный АВ, а дифф/УЗО - после счетчика.

В теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото. буквально каждый первый щиток являет собой пример соединения автоматов. От одно- и двухполюсных шин-гребенок, до шлейфа проводом как тут в нижнем ряду.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

arsenius
arsenius
Новичок

Регистрация: 25.12.2011

Иваново

Сообщений: 5

25.12.2011 в 23:21:12

Большое спасибо за ответ, вовремя оградили от возможного кризиса:), до этого стояло 2 раздельных советских автомата(простояло это дело 20 лет), поэтому я и подумал, что так и надо, если подскажете почему так нельзя буду признателен.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

25.12.2011 в 23:25:10

arsenius написал : надеюсь не убьете за отсутствие земли

Мы - не убъем, но чтобы не убило с большей гарантией сделайте шинку "PE" и посадите на ноль в боксе (защитное зануление), проводку лучше сделать трехжильным кабелем. На линии подвала и бани не помешают УЗО.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2011 в 23:25:26

arsenius написал : почему так нельзя

тама написано: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

25.12.2011 в 23:28:10

arsenius написал : если подскажете почему так нельзя буду признателен.

Если сработает только автомат на нейтрали, то все приборы будут по фазой. Вроде темно, но когда кто-то полезет смотреть, куда девалось электричество, то может просветлить аж до встречи с апостолами.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2011 в 23:33:51

Дядя Сёма° написал : сделайте шинку "PE" и посадите на ноль в боксе (защитное зануление)

Непременно с повторным заземлением и т.д.: 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме, иначе получится как 91 - О "заземлении" на рабочий ноль двухпроводной линии (например, перемычкой в розетке)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

25.12.2011 в 23:47:00

Kamikaze написал : Непременно с повторным заземлением

Я только за, но не все хотят копать траншею, а потом кувалдой уголки вгонять в грунт.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2011 в 23:51:12

Дядя Сёма° А кто не захочет, и просто так "занулится", тот рискует тем, что для него выкопают "траншею" в шесть футов и молотком заколотят в деревянном ящике. Впрочем, дело вкуса, каждый сам песец своему счастью.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

arsenius
arsenius
Новичок

Регистрация: 25.12.2011

Иваново

Сообщений: 5

26.12.2011 в 00:08:09

Нее ребят, насчет траншей с контуром заземления и щелочью с водой(для пущего контакта с землей) это мы не против, в армии приходилось заниматься, знаем, только придется подальше от с/х угодий, а то щелочь...понимаете, вот на одном сайте нашел схему подключения счетчика , тут всего один автомат, я так понимаю у меня счетчик однофазный(фаза и 0) подойдет ли?, и еще такой вопрос: если по столбам идет 3 провода, значит ли это что там есть что-то подобие земли, или там 2 фазы, и 0? Заранее благодарен.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.12.2011 в 00:24:16

arsenius, Не щелочь, а соль. Но лучше обойтись и без нее, если удельное сопротивление грунта позволяет.

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Автомат до счетчика - пломбируется во избежание воровства э/э. Правда, местные бояре могут не позволить. Автомат лучше двухполюсный. В копилку: > 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

arsenius написал : там 2 фазы, и 0

Угу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.