26.12.2011 в 10:59:59
Здравствуйте! Почитал форумы. Составил свою схему щитка. Замечания и предложения принимаются!!!
Пояснения к схеме:
Вопросы:
Заранее всем спасибо!!!
26.12.2011 в 11:14:18
Почему проводка алюминием и где вы его сейчас в продаже найдете? Почему не развести нормально медью?
УЗО можно и больше, просто дороже и все. ДИФы имеет смысл ставить когда на линию один УЗО и один автомат. Автомат на DIN рейку просто защелкивается.
Это вы на алюминий 2.5 мм хотите поставить автоматы на 20А, пожарчик развести?
26.12.2011 в 11:45:25
FRashid написал :
- Главный ввод - алюминий 3,5 мм/кв
менять на медь.
FRashid написал :
- Всю проводку планируется выполнить проводом - алюминий 2,5 мм/кв
не глупите. Алюминий для групповой сети запрещён.
FRashid написал :
- В связи с тем что на входе в подъезде стоят автоматы 16А, можно ли ставить УЗО на 63А? Если нет, то что можете посоветовать?
конечно можно. Если по средствам потянете - так и делайте
FRashid написал :
- Есть возможность поставить ДИФ-ы. Какие лучше использовать в моем случае и как их тогда развести?
тупо выбрасываете все УЗО и меняете все автоматы на диффы. Премудрость не велика.
FRashid написал :
- Не совсем понял как автоаты монтируются на гребенку (расчестку). Если есть ссылки с описанием и картинками, подскажите пожалуста!
это гребёнка зажимается в автоматы. Посмотрите в теме
Замечания:
26.12.2011 в 12:43:33
FRashid, Нарисуйте схематично подключение двух автоматов 25А перед счётчиком и 16А после него.
FRashid написал : Главный ввод - алюминий 3,5 мм/кв
Не бывает такого.
26.12.2011 в 13:17:58
rsergio написал : Почему проводка алюминием и где вы его сейчас в продаже найдете? Почему не развести нормально медью?
УЗО можно и больше, просто дороже и все. ДИФы имеет смысл ставить когда на линию один УЗО и один автомат. Автомат на DIN рейку просто защелкивается.
Это вы на алюминий 2.5 мм хотите поставить автоматы на 20А, пожарчик развести?
26.12.2011 в 13:26:35
Alexiy написал : менять на медь.
Каое сечение использовать для ввода и для разводки по квартире? В стояке видно что недавно меняли общий кабель и тому подобное и проложено до счетчика кстати алюминием, поэтому в принципе и было решено его использовать.
Alexiy написал : конечно можно. Если по средствам потянете - так и делайте.
Просто здесь по форуму почитал, и везде народ ругается если допустим на УЗО в 40А стоит нагрузка в виде автоматов в сумме например 50А. Поэтому и спрашиваю! Или можно поставить УЗО так же на 16 ампер?
За ссылку спасибо сейчас посмотрим!
Alexiy написал : Насчёт автомата 16 А после счётчика - что ж вы себя так обделили-то?! Совсем его убирайте (он там нафиг не нужен), а лучше поставьте автомат или выключатель нагрузки на вводе в квартирном щитке, чтобы была возможность обесточить квартиру не выходя из неё. Номинал брать - минимум 25 А однозначно.
Так это и есть автоматы в подъездном щите и поменять их мне врядли кто даст, а тем более убрать его!?
26.12.2011 в 13:28:35
FRashid написал :
- Алюминий как и медь у нас продается.
Дык, можно и "полёвку" (П-274 ) купить, но это ещё не значит, что можно её проводку выполнять.
FRashid написал :
- Про DIN-рейку знаю, я спрашиваю про расчестку(гребенку) по которой к автоматам подводится напряжение.
шинка-гребёнка выбирается в зависимости от конфигурации наполнения щитка (для разных аппаратов будут разные и подключение будет разное)
FRashid написал :
- Если медь. то какого сечения?
берите кабель ВВГнг на розетки 2,5 мм2, на свет - 1,5 мм2 (свет 12 В - 2,5 мм2).
26.12.2011 в 13:30:12
FRashid написал :
- Если медь. то какого сечения?
Плохо Вы форум читали. На розетки 3х2,5, на свет 3х1,5. Отдельные линии 3х2,5 на стиралку,кондиционер,эл. конфорку плиты (тут надо знать ее мощность, но думаю не более 1 кВт). Две линии на розетки на кухне. Кабель использовать ВВГ-НГ-LS или NYM (подороже).
26.12.2011 в 13:30:20
У Вас на квартиру всего 16 ампер выделено? С газом же 25А выделяют
26.12.2011 в 13:38:46
avmal написал : FRashid, Нарисуйте схематично подключение двух автоматов 25А перед счётчиком и 16А после него. Не бывает такого.
У нас продается и причем производства россии
Вот, на скорую руку навоял картинку, того, что установлено в подъезде...
26.12.2011 в 13:39:57
FRashid написал : Каое сечение использовать для ввода и для разводки по квартире? В стояке видно что недавно меняли общий кабель и тому подобное и проложено до счетчика кстати алюминием, поэтому в принципе и было решено его использовать.
Стояк подъездный - это распределительная сеть - её можно алюминием по современным нормам, а групповую сеть - только медью.
FRashid написал : Просто здесь по форуму почитал, и везде народ ругается если допустим на УЗО в 40А стоит нагрузка в виде автоматов в сумме например 50А. Поэтому и спрашиваю! Или можно поставить УЗО так же на 16 ампер?
правило простое: Вышестоящий автомат защищает УЗО. При этом номиналы нижестоящих автоматов значения не имеют. В принципе, если автомат в цепи с УЗО только один, то нет никакой принципиальной разницы - что выше стоит - автомат или УЗО (пока в самом щитке не коротнёт) Рабочий ток УЗО должен быть не менее номинала автомата, защищающего его. Желательно выбирать УЗО с рабочим током на ступень выше защитного автомата. Чем мощнее контакты УЗО, тем больший рабочий ток оно может выдержать и тем оно надёжнее.
FRashid написал : Так это и есть автоматы в подъездном щите и поменять их мне врядли кто даст, а тем более убрать его!?
они опломбированы чтоль? Замените 16 А на любой с более высоким номиналом... Узнайте в обслуживающей организации - какая вам выделена разрешённая мощность. 1 фаза 16 А - это примерно 3,5 кВт, 25 А - 5,5 кВт. Возможно, ваш новый стояк позволяет потреблять порядка 15 кВт. За что вас так ущемили - разбирайтесь. В хрущёвках стандартом было 2 группы по 10-25 А (получается примерно 4-10 кВт на квартиру). После замены стояка разрешённая мощность наверняка увеличилась.
26.12.2011 в 13:45:41
FRashid написал : У нас продается и причем производства россии
Вот, на скорую руку навоял картинку, того, что установлено в подъезде...
Ерунда какая-то.На входе 25А,на выходе 16А.
26.12.2011 в 13:46:40
Алексей48 написал : Плохо Вы форум читали
Возможно, я не спец... Но всеравно спасибо что принимаете участие!!!
Алексей48 написал : Отдельные линии 3х2,5 на стиралку,кондиционер,эл. конфорку плиты (тут надо знать ее мощность, но думаю не более 1 кВт). Две линии на розетки на кухне.
Отдельная линия подразумевает под собой связку УЗО + Автомат?
26.12.2011 в 13:52:41
Alexiy написал : Стояк подъездный - это распределительная сеть - её можно алюминием по современным нормам, а групповую сеть - только медью.
Понятно
Alexiy написал : правило простое: Вышестоящий автомат защищает УЗО. При этом номиналы нижестоящих автоматов значения не имеют. В принципе, если автомат в цепи с УЗО только один, то нет никакой принципиальной разницы - что выше стоит - автомат или УЗО (пока в самом щитке не коротнёт) Рабочий ток УЗО должен быть не менее номинала автомата, защищающего его. Желательно выбирать УЗО с рабочим током на ступень выше защитного автомата. Чем мощнее контакты УЗО, тем больший рабочий ток оно может выдержать и тем оно надёжнее.
Понял
Alexiy написал : они опломбированы чтоль? Замените 16 А на любой с более высоким номиналом... Узнайте в обслуживающей организации - какая вам выделена разрешённая мощность. 1 фаза 16 А - это примерно 3,5 кВт, 25 А - 5,5 кВт.
Возможно, ваш новый стояк позволяет потреблять порядка 15 кВт. За что вас так ущемили - разбирайтесь. В хрущёвках стандартом было 2 группы по 10-25 А (получается примерно 4-10 кВт на квартиру). После замены стояка разрешённая мощность наверняка увеличилась.
Нет не опломбированы! Но и "попадать" как то не сильно хочется. Пойду в КСК разбираться!
26.12.2011 в 13:55:50
FRashid написал : Пойду в КСК разбираться!
это правильно. Если новый стояк, то делали его по проекту (иначе не имеют права ничего менять) В этом проекте должно быть указано - какая мощность разрешена на квартиру. Разбирайтесь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу