26.12.2011 в 13:45:41
FRashid написал : У нас продается и причем производства россии
Вот, на скорую руку навоял картинку, того, что установлено в подъезде...
Ерунда какая-то.На входе 25А,на выходе 16А.
26.12.2011 в 13:46:40
Алексей48 написал : Плохо Вы форум читали
Возможно, я не спец... Но всеравно спасибо что принимаете участие!!!
Алексей48 написал : Отдельные линии 3х2,5 на стиралку,кондиционер,эл. конфорку плиты (тут надо знать ее мощность, но думаю не более 1 кВт). Две линии на розетки на кухне.
Отдельная линия подразумевает под собой связку УЗО + Автомат?
26.12.2011 в 13:52:41
Alexiy написал : Стояк подъездный - это распределительная сеть - её можно алюминием по современным нормам, а групповую сеть - только медью.
Понятно
Alexiy написал : правило простое: Вышестоящий автомат защищает УЗО. При этом номиналы нижестоящих автоматов значения не имеют. В принципе, если автомат в цепи с УЗО только один, то нет никакой принципиальной разницы - что выше стоит - автомат или УЗО (пока в самом щитке не коротнёт) Рабочий ток УЗО должен быть не менее номинала автомата, защищающего его. Желательно выбирать УЗО с рабочим током на ступень выше защитного автомата. Чем мощнее контакты УЗО, тем больший рабочий ток оно может выдержать и тем оно надёжнее.
Понял
Alexiy написал : они опломбированы чтоль? Замените 16 А на любой с более высоким номиналом... Узнайте в обслуживающей организации - какая вам выделена разрешённая мощность. 1 фаза 16 А - это примерно 3,5 кВт, 25 А - 5,5 кВт.
Возможно, ваш новый стояк позволяет потреблять порядка 15 кВт. За что вас так ущемили - разбирайтесь. В хрущёвках стандартом было 2 группы по 10-25 А (получается примерно 4-10 кВт на квартиру). После замены стояка разрешённая мощность наверняка увеличилась.
Нет не опломбированы! Но и "попадать" как то не сильно хочется. Пойду в КСК разбираться!
26.12.2011 в 13:55:50
FRashid написал : Пойду в КСК разбираться!
это правильно. Если новый стояк, то делали его по проекту (иначе не имеют права ничего менять) В этом проекте должно быть указано - какая мощность разрешена на квартиру. Разбирайтесь.
26.12.2011 в 13:58:26
FRashid написал : Возможно, я не спец... Но всеравно спасибо что принимаете участие!!! Отдельная линия подразумевает под собой связку УЗО + Автомат?
Я вот тоже не спец,но уверяю Вас, что почитав повнимательней форум можно много мелких вопросов закрыть. Посмотрите темы с щитками и найдите похожую для Вас и подгоните для себя. Потом выложите здесь и профи поправят,если что не так. Плюс выложите фото лестничного щитка,а то не понятно что у Вас там. Отдельная линия - это отдельный кабель к щитку+отдельный автомат. УЗО может быть отдельным или групповым, в зависимости от бюджета и рациональности.
26.12.2011 в 14:04:54
Алексей48 написал : Отдельная линия - это отдельный кабель к щитку+отдельный автомат.
группа групповой сети называется.
Алексей48 написал : УЗО может быть отдельным или групповым, в зависимости от бюджета и рациональности.
то есть, УЗО может быть индивидуально в каждой группе, а может быть одно на несколько групп
26.12.2011 в 14:12:14
Alexiy написал : группа групповой сети называется.
то есть, УЗО может быть индивидуально в каждой группе, а может быть одно на несколько групп
Ну я не спец:o Пытался товарищу "на пальцах" обывательским языком объяснить:)
26.12.2011 в 14:20:30
Alexiy написал : берите кабель ВВГнг на розетки 2,5 мм2, на свет - 1,5 мм2 (свет 12 В - 2,5 мм2).
Возможно здесь вопрос неправильно был поставлен о сечении. Про разводку внутри все понятно: каким сиченением и куда, вопрос вызывает главный ввод в квартиру, для него какое сечение использовать? Состав нагрузки указан на схеме + бытовая технка(телвизор, ПК, Утюг и т.п), осещение без наворотов, т.е. без точечных светильников и т.п.
26.12.2011 в 14:30:36
FRashid 3х6
26.12.2011 в 14:31:43
FRashid, все советы сверху верны, но свои 5 коп. добавлю:
Лестничная клетка:
Квартирный щиток (разводка гребенками и проводом ПВ-3 6 мм.кв.):
Проводку выполняете медью ВВГ-нг-LS: розетки 3х2,5, освещение 3х1,5
На шины автоматы/УЗО монтируются очень просто: гребенка (расческа) просто вставляется (обычно сверху) под винт вместо провода, вилочная шинка вставляется не во все (спец. серии) в специальное отверстие снизу автомата/УЗО.
26.12.2011 в 14:39:34
Берите с запасом 10 мм2 или даже 16 мм2. Длина небольшая - не разоритесь, зато даже в случае установки в этажном щитке автомата на 63А ваш ввод в квартиру выдержит. К тому же, падение напряжения по квартире минимизируете. Больше - не меньше. Никто не имеет права ограничивать сечение ваших проводов. В любой автомат можно без проблем подключить проводник 16 мм2
Номинал автомата на счётчике - другой вопрос - тут надо разбираться. Его вам должны ограничить - вопрос - насколько.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу