Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

26.12.2011 в 15:09:24

Alexiy написал : сэкономите 200 рублей на вводном кабеле и чё? сложновато жить без электричества в случае отгорания ввода, а протянуть кабель - это не катастрофа. ВВГ 3х6 мм2 - 11,9 мм ВВГ 3х10 мм2 - 14,5 мм ВВГ 3х16 мм2 - 17,8 мм

Если совсем проблема протянуть - заложите 3 провода ПВ-3 в гофре.

Пословица "Кашу маслом не испортишь" в данном случае не лучший пример, ну 3х10 уж куда не шло, но 3х16.... Легких путей мы не ищем, вместо цельного кабеля будем мучатся с отдельными ПВ-3.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2011 в 15:11:43

FRashid написал : У нас продается и причем производства россии

Сечение 3,5 продаваться не может ничьего производства, поскольку не выпускается.

FRashid написал : Вот, на скорую руку навоял картинку

Вызывайте срочно своих инженеров из конторы и объясняйте им, если сами не знают, что установка в нулевой провод однополюсного автомата является грубейшим нарушением нормативных требований. Должны стоять двухполюсные автоматы или, на худой конец, однополюсный на фазном проводе.

0
Аватар пользователя
Алексей48

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

26.12.2011 в 15:13:06

FRashid написал : Переделал! Может гляните?

УЗО 20А - таких не бывает.

0
Аватар пользователя
FRashid

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

26.12.2011 в 15:21:25

drdollar написал :

  1. И вот если читали внимательно: где УЗО в подъезде и зачем АВ № 2 там же да ещё и опять однополюсные?
  2. В ванную как я и писал вместо связки УЗО+АВ ставим 1 диф
  3. Какая мощность электрокомфорки? Нужна ли отдельная линия? Если да - ставим как и в ванной 1 диф.
  4. Никаких АВ С25, только С16!
  5. Нужно ли отдельное УЗО для кондея? Как по мне нет.
  1. Номинал УЗО должен быть не менее номинала вводного автомата, лучше больше.

где реле напряжения???

  1. Зачем Вам 1р+н??? Ставьте однополюсные автоматы,

  2. Это подъездный щит и его трогать не буду, едиственно порешаю вопросы с заменой автоматов с С16 на С25 (схема вриант1 и вариант 2)

  3. Принимается, на 16А 30ма подойдет?

  4. Вопрос буду решать. Сейчас не могу. так как негде посмотреть...

  5. Возврат к первому варианту?

  6. Возврат к первому варианту?

  7. т.е. Заменить УЗО 20А 30ма на УЗО 40А 30 ма?

  8. Изучу еще этот вопрос...

  9. Ну что сказать? А нечего...

0
Аватар пользователя
FRashid

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

26.12.2011 в 15:22:37

Алексей48 написал : УЗО 20А - таких не бывает.

Согласен! Ошибочка вышла! Уже меняю!

0
Аватар пользователя
FRashid

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

26.12.2011 в 15:25:05

avmal написал : Сечение 3,5 продаваться не может ничьего производства, поскольку не выпускается.

Вызывайте срочно своих инженеров из конторы и объясняйте им, если сами не знают, что установка в нулевой провод однополюсного автомата является грубейшим нарушением нормативных требований. Должны стоять двухполюсные автоматы или, на худой конец, однополюсный на фазном проводе.

  1. Ну кто то же его выпускает? Я живу в Казахстане, но нормативные документы у нас одни и те же...
  2. У меня то же был такой вопрос но ответа на него пока нет от конторы...
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2011 в 15:29:48

drdollar написал : у ТС "выделенная" мощность 16А

сегодня 16 А, а завтра 63... Кто знает?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2011 в 16:27:35

FRashid написал : Ну кто то же его выпускает?

Никто.

0
Аватар пользователя
FRashid

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

26.12.2011 в 16:32:13

drdollar написал : FRashid, все советы сверху верны, но свои 5 коп. добавлю:

Лестничная клетка:

  1. У Вас много потребителей: термопот, эл. конфорка и прочие. Так что если уж идете вопрошать, спросите и о замене вводного АВ до счетчика на С32.
  2. Меняете счетчик на современный, по возможности на двухтарифный (стирать будете по ночам :))
  3. Выбрасываете вон дурачизм на 16А после счетчика.
  4. Ставите после счетчика противопожарное УЗО 63/0,3 и из него тяните в квартиру ВВГ-нг-LS 3х6

Квартирный щиток (разводка гребенками и проводом ПВ-3 6 мм.кв.):

  1. Покупаете щиток на 24 модуля.
  2. На ввод не 2хАВ С16, а 1 АВ двухполюсный на 32А (или другого номинала аналогичного до счетчика).
  3. После него УЗМ (или аналогичное реле напряжения).
  4. После него 3 УЗО (кухня, розетки, освещение).
  5. На кухню тяните 2 линии 3х2,5 мм.кв., каждую под свой АВ С16. Если часто уезжаете из дому, то 3 линии и на 3-ю вешайте холодильник - в щитке эту линию на диф, параллельно вводному АВ.
  6. Из розеточного УЗО выводите 3хАВ С16 на спальни/зал/кладовку+прихожую
  7. Из осветительного УЗО выводите 3хАВ С16 на спальни/зал/кладовку+прихожую
  8. Посчитайте кол-во свободных модулей и на С/У поставьте диф 16/0,03.

Проводку выполняете медью ВВГ-нг-LS: розетки 3х2,5, освещение 3х1,5

На шины автоматы/УЗО монтируются очень просто: гребенка (расческа) просто вставляется (обычно сверху) под винт вместо провода, вилочная шинка вставляется не во все (спец. серии) в специальное отверстие снизу автомата/УЗО.

Переделал! (см. вложение) Пояснения:

  1. Монтаж - медный провод, 6-10 мм/кв - ввод и монтаж щита, розетки (включая кондиционер, стиральную машину и эл.плитку) - 2,5 мм/кв, свет - 1,5 мм/кв
  2. По подъездным автоматам разберусь отдельно, но как я понял они должны быть С25А
  3. Автомат на входе в квартире после УЗО нужен только для того, что бы была возможность обесточить квартиру не выходя в подъезд (не нужно искать ключи от щитовой в подъезде)
0
Вложение
Аватар пользователя
FRashid

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

26.12.2011 в 16:32:58

Переделал! Пояснения:

  1. Монтаж - медный провод, 6-10 мм/кв - ввод и монтаж щита, розетки (включая кондиционер, стиральную машину и эл.плитку) - 2,5 мм/кв, свет - 1,5 мм/кв
  2. По подъездным автоматам разберусь отдельно, но как я понял они должны быть С25А
  3. Автомат на входе в квартире после УЗО нужен только для того, что бы была возможность обесточить квартиру не выходя в подъезд (не нужно искать ключи от щитовой в подъезде)
0
Аватар пользователя
FRashid

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

26.12.2011 в 16:37:08

avmal написал : Никто.

Ок! Интересно, что же я тогда вводил в квартиру зже я сейчас живу, когда сгорел главный ввод (а точнее дежурные электрики которых я вызывал, кабель был при этом мой). Не путать с той квартирой для которой обсуждается щиток.... Скоро перееду и буду жить счатливо и не думать о возможных проблемах с проводкой благодаря всем ВАМ!!!

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 16:38:54

Alexiy, Вы же намного опытнее меня в электро- проектах и монтаже, а вот говорите, что 63А может быть с газовой плитой... Alexiy, Вы же намного опытнее ТС в электро- монтаже, а вот предлагаете ТС протянуть ВВГ 3х16 :)

FRashid, Вы либо не хотите слышать, либо не хотите задуматься...

FRashid написал :

  1. Это подъездный щит и его трогать не буду, едиственно порешаю вопросы с заменой автоматов с С16 на С25 (схема вриант1 и вариант 2)

ответьте: какова цель установки АВ С25 после счетчика в лестничном щитке? Какая причина не установки после счетчика в лестничном щитке противопожарного УЗО?

  1. Да
  2. Нет, в Вашем щитке АВ должны (кроме вводного) быть С16 на розетки, С10 на освещение. Всё
  3. Да
  4. То есть, если у Вас вводный АВ 25А, то УЗО ставим 40 или 63. Если разница в цене минимальна, лучше на 63А
  5. Вот и сэкономьте на таком излишестве - на сэкономленные деньги купите противопожарное УЗО и реле напряжения
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 16:42:19

FRashid, все равно неверно. Самый первый автомат должен быть двухполюсным Автомат после счетчика вон. УЗМ после вводного автомата в квартире на его место УЗО 63/0,3 кондей - его автомат под розеточное УЗО почему зал встречается дважды? почему автоматы 1п+н?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2011 в 16:51:14

FRashid написал : Ок! Интересно, что же я тогда вводил в квартиру

Что угодно - 2,5, 4,0, 6,0 ..., но только не 3,5.

drdollar написал : в Вашем щитке АВ должны (кроме вводного) быть С16 на розетки, С10 на освещение.

Быстрее всего так дело и обстоит, а не по автомату на каждый рабочий провод. Фотография щита нужна.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2011 в 16:52:39

drdollar написал : Автомат после счетчика вон.

А вот это ни в коем случае - после счётчика в обязательном порядке должен стоять автомат.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу