FRashid написал :
Каое сечение использовать для ввода и для разводки по квартире?
В стояке видно что недавно меняли общий кабель и тому подобное и проложено до счетчика кстати алюминием, поэтому в принципе и было решено его использовать.
Стояк подъездный - это распределительная сеть - её можно алюминием по современным нормам, а групповую сеть - только медью.
FRashid написал :
Просто здесь по форуму почитал, и везде народ ругается если допустим на УЗО в 40А стоит нагрузка в виде автоматов в сумме например 50А. Поэтому и спрашиваю! Или можно поставить УЗО так же на 16 ампер?
правило простое: Вышестоящий автомат защищает УЗО.
При этом номиналы нижестоящих автоматов значения не имеют. В принципе, если автомат в цепи с УЗО только один, то нет никакой принципиальной разницы - что выше стоит - автомат или УЗО (пока в самом щитке не коротнёт)
Рабочий ток УЗО должен быть не менее номинала автомата, защищающего его. Желательно выбирать УЗО с рабочим током на ступень выше защитного автомата. Чем мощнее контакты УЗО, тем больший рабочий ток оно может выдержать и тем оно надёжнее.
FRashid написал :
Так это и есть автоматы в подъездном щите и поменять их мне врядли кто даст, а тем более убрать его!?
они опломбированы чтоль? Замените 16 А на любой с более высоким номиналом...
Узнайте в обслуживающей организации - какая вам выделена разрешённая мощность. 1 фаза 16 А - это примерно 3,5 кВт, 25 А - 5,5 кВт.
Возможно, ваш новый стояк позволяет потреблять порядка 15 кВт. За что вас так ущемили - разбирайтесь.
В хрущёвках стандартом было 2 группы по 10-25 А (получается примерно 4-10 кВт на квартиру). После замены стояка разрешённая мощность наверняка увеличилась.