Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

26.12.2011 в 21:38:45

Уважаемые эксперты!

Подскажите для домашней медной проводки 2,5мм какая серия предпочтительней? по характеристикам 222 выдерживает 32А, 773 24А.. Получается 222 имеет больший запас прочности,правильно?

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

26.12.2011 в 21:41:40

Jobit написал : Получается 222 имеет больший запас прочности,правильно?

да если информация верна но они больше по размеру иногда это критично

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2011 в 23:10:08

Jobit написал : по характеристикам 222 выдерживает 32А

Так он и предназначен для соединения многопроволочной жилы до четырёх квадратов, а 773-32Х моножилы до 2,5 квадратов. Запас, разумеется, хорошо, но в разумных пределах и ставить сжимы на ток бОльший, чем это требуется, не вижу смысла, учитывая, что номинал защитного аппарата для 2,5, как правило, 16А.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.12.2011 в 14:02:55

Jobit написал : Получается 222 имеет больший запас прочности,правильно?

в 222-й серии другой тип зажима, клеточный, применяемый фирмой Wago для промышленных клемм с более жесткими условиями эксплуатации.

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

30.12.2011 в 00:05:15

222 пластик лучше!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.