27.12.2011 в 20:57:12
Сделал я свою схему щитка в 2-к квартире. Во многом она навеяна вот
Собственно, прикладываю. Покритикуйте, плиз.
Меня, честно говоря смущают несколько вещей:
27.12.2011 в 21:02:18
Прошу прощения, не приложил файл
27.12.2011 в 21:14:03
Marat написал : Меня, честно говоря смущают несколько вещей:
- кабель 3*4, который разбегается потом на 3*2.5;
- 25-амперные автоматы на кабелях 3*2.5;
- 10 амперные автоматы на светильниках - не много ли?
"Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус ...". Если самого смущает, так зачем прокладывать такие кабели и ставить такие номиналы?
27.12.2011 в 21:34:49
avmal написал : Если самого смущает, так зачем прокладывать такие кабели и ставить такие номиналы?
Дык я уже потом подумал, когда нарисовал.
Сейчас вот хочу услышать специалистов, что у меня не так, и подправить.
28.12.2011 в 04:59:52
Marat Как минимум заменить: 1) Кухня вар. панель на АВ 32А 2) Вывидите дух. шкаф на отдельный АВ 16А, провод 3х2,5 3) Розетки кухня-гр.1 АВ 16А, провод 3х2,5 2) Розетка вытяжка, подсветка 3х2,5 3) Зал розетки на АВ 16А 4) Спальня розетки на АВ 16А 5) Ванная водогрей УЗО 25А 10мА 6) Ванная стир. машина АВ 10А 7) Ванная тёплый пол, фен, ...... АВ 16А Рекомендую заменить: 8) УЗО на ванную стир. машину и тёплый пол, ........ 25А 10мА (можете и 32А поставить, если найдёте) 9) Теплый пол 3х2,5 10) Думаю, что кухня розетки-гр.2 нужно заменить на АВ 16А и провод на 3х2,5, его вполне хватит, да и розетки у вас все равно будут на 16А!
Ввод АВ 63А сами придумали иль стоит такой в щите? Какой вводной кабель будет ? (как минимум 3х6)
28.12.2011 в 09:06:41
Marat написал :
- кабель 3*4, который разбегается потом на 3*2.5;
изменение сечения кабеля по ходу одной группы как правило свидетельствует о непонимании того, зачем нужно то или иное сечение. В пределах обычной квартиры нет смысла закладывать 4 мм2 там, где нужно 2,5 мм2 (на обычные розетки)
Marat написал :
- 25-амперные автоматы на кабелях 3*2.5;
автоматы менять на 16 А. Да, кабель защищён, но розетки-то нет... Они ж на 16 А только рассчитаны. Пожар хотите? Будет.
Marat написал :
- 10 амперные автоматы на светильниках - не много ли?
нормально.
28.12.2011 в 09:47:11
узо тип А на водогрей не нужно Да, и когда найдете где-нить узо 32А/10мА тип А напишите -ведь под новой год и не такие чудеса бывают.
28.12.2011 в 10:04:43
Viktor__s написал : узо тип А на водогрей не нужно Да, и когда найдете где-нить узо 32А/10мА тип А напишите -ведь под новой год и не такие чудеса бывают.
У китайцев в каталогах такие УЗО есть. Но искать среди IEK и EKF это очень неправильно и неспортивно. Нужно среди брендов. А среди брендов есть 25А/10мА и 16А/10мА.
28.12.2011 в 10:28:43
web-rr написал : У китайцев в каталогах такие УЗО есть. Но искать среди IEK и EKF это очень неправильно и неспортивно. Нужно среди брендов. А среди брендов есть 25А/10мА и 16А/10мА.
Что значит "есть в каталоге"? Картинку из каталога в щит не вставить.Надо найти и купить прибор. по моему, это не реально почти. У брэндов видел 40А/10мА в каталоге Doepke - только вот купить не получится, а даже если и купив - получится полная фигня с естественными токами утечки. по ПУЭ 7.1.83 установив такое узо на 10мА можно только врагу ибо оно всегда будет в состоянии "выкл."
Вроде я так понял теорию.
28.12.2011 в 10:35:24
Viktor__s написал : Вроде я так понял теорию.
если качество изоляции проводки и электроприборов нормальное, то всё будет работать, только смысл переплачивать?
28.12.2011 в 14:21:01
Комбинация номиналов УЗО - Автоматы правильно расставлены?