Marat
Как минимум заменить:
1) Кухня вар. панель на АВ 32А
2) Вывидите дух. шкаф на отдельный АВ 16А, провод 3х2,5
3) Розетки кухня-гр.1 АВ 16А, провод 3х2,5
2) Розетка вытяжка, подсветка 3х2,5
3) Зал розетки на АВ 16А
4) Спальня розетки на АВ 16А
5) Ванная водогрей УЗО 25А 10мА
6) Ванная стир. машина АВ 10А
7) Ванная тёплый пол, фен, ...... АВ 16А
Рекомендую заменить:
8) УЗО на ванную стир. машину и тёплый пол, ........ 25А 10мА (можете и 32А поставить, если найдёте)
9) Теплый пол 3х2,5
10) Думаю, что кухня розетки-гр.2 нужно заменить на АВ 16А и провод на 3х2,5, его вполне хватит, да и розетки у вас все равно будут на 16А!
Ввод АВ 63А сами придумали иль стоит такой в щите?
Какой вводной кабель будет ? (как минимум 3х6)