30.12.2011 в 04:55:07
Здравствуйте. Решил делать электрику, заземление - ТТ. Посмотрите пожалуйста все ли нормально, если нет, то что нужно изменить.
30.12.2011 в 07:25:54
УЗО 40А 10мА не бывает, бывает 16А 10мА, 20А 10мА максимум. Так что придется несколько диффов ставить С16 10мА, или несколько УЗО 16А 10мА в паре с одним автоматом С16.
Сигнализация защищена каскадом из двух узо и автоматом. Лучше подключить ее через автомат ДО вводного селективного УЗО.
Ввод СИПом, а сама линия тоже СИП или голый алюминий? Планируете ставить защиту от длительных перенаприжений, УЗИП?
Где будет счетчик?
30.12.2011 в 07:50:54
Значит придется ставить четыре ДИФа С16 10mA. Линия голый алюминий, отвод к дому СИПом, счетчик на линейном столбе. Про сигнализацию понял, учту.
30.12.2011 в 08:46:45
30.12.2011 в 09:01:23
УЗО ставьте обычное не селективное. 10-кратная разница номиналов должна обеспечить селективность и без отстройки по времени срабатывания.
01.01.2012 в 02:23:17
С новым годом! Изменил схему, сейчас нормально?
01.01.2012 в 02:39:07
palermo написал : Изменил схему, сейчас нормально?
Да, если замените "противопожарное" УЗО на селективное.
01.01.2012 в 04:36:39
avmal написал : Да, если замените "противопожарное" УЗО на селективное.
Вот, ОН, Профессионал! Даже в новогоднюю ночь на посту!
palermo, с Вас магарыч avmal! ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.01.2012 в 05:58:21
avmal написал : Это уже цинизм - я бдю, а с меня магарыч ...
Вы таки сперва прочитайте, к кому обращена фраза "с Вас магарыч" и всё станет на свои места!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.01.2012 в 06:58:34
Kamikaze написал : Вы таки сперва прочитайте, к кому обращена фраза "с Вас магарыч" и всё станет на свои места!
Это было очень сложно, но я прочитал - теперь полагаю, что магарыч не с вас и, тем более, не с меня, но от palermo магарыч будет только в том случае, если вы напишите
Kamikaze написал : palermo, с Вас магарыч ДЛЯ avmal!
01.01.2012 в 13:38:22
avmal, да легко!
palermo, с Вас магарыч для глубокоуважаемого Алексея Васильевича aka avmal!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.01.2012 в 15:12:16
С Новым Годом, уважаемые! Все же по теме - а надо ли сажать под УЗО освещение и кондиционер?
01.01.2012 в 19:45:39
Кондиционер не обязательно - хватит защитного заземления, а освещение на УЗО только в помещениях с повышенной опастностью и особо опастных при высоте подвеса менее 2,5-х метров, а в жилых зданиях независимо от высоты ( ванные комнаты )... Как-то так..
01.01.2012 в 20:21:36
Vovan11 написал : при высоте подвеса менее 2,5-х метров
Это откуда, если не секрет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу