Доброго времени уважаемые! Пишу первый раз, сильно не пинайте ). HELP читал. Тема поднималась миллион тысяч раз, что необходима реконструкция, понятно. Но когда она будет - совсем не понятно ). Что делать так и не понятно).
Предисловие: У знакомых имеется квартира на первом этаже девятиэтажного дома, газ. Затеяли они ремонт. И вот уже вроде все закончено, но возникла проблема - новые компьютер и духовой шкаф "кусаются". "Электрику" им всю в квартире менял мастер по объявлению. Попросили посмотреть. Хотя сам я не электрик, но немного в этом понимаю (по крайней мере лучше самих хозяев:)).
Что имеем: итак, на корпусе всей техники, содержащей в себе импульсники, оказалась "средняя точка". На картинке (схема текущая.jpg) набросал, то что навоял мастер.
Новый ввод в квартиру (3x6 или 3x4 по сечению сейчас точно не вспомню). PE в щитке висит в воздухе (в розетках прикручен). N через орех к старому куску алюминиевого провода от счетчика. L через 1P АВ к старому куску алюминиевого провода от счетчика. Все что до счетчика тоже старое алюминиевое. Сам этажный щит весь жутко страшный, старый, ржавый и т. д. Сечение N стояка я тоже не посмотрел. Завтра уточню. В квартире: на входе двухполюсный АВ. Далее 4 линии с 1P АВ на каждой:
1-свет вся квартира (с10)
2-розетки (-3-4) (с16)
3-розетки кухня (с16)
4-розетки ванная. (с16)
Что делать:
-
Не использовать технику с конденсаторами между L и PE, N и PE. Не годится. Техника куплена, да и хочется жить по человечьи).
-
Отцепить PE в розетках и поставить УЗО. Подцепить PE к N до УЗО (4.3 из ). Это конечно хорошо, но проблема с щипанием остается. Хочется убрать щипание.
-
Найти местных электриков и переделать в этажном щите. Удостоверится что PEN равен или более 16 мм квадратных. Напрямую к нему через орех подцепить PE. На орехи так же L и N и на АВ 2P их сразу. От него - счетчик. От счетчика ввод в квартиру. (схема щит площадка.jpg). Разузнать у электриков про "что там в подвале насчет PEN".
-
Модернизировать схему в квартире (схема щит квартира.jpg) и повесить PE на N между контактором и УЗО. Понятно что не соответствует ПУЭ. В чем могут быть подводные камни такого решения?
-
Делаем все по варианту 4, но шину PE цепляем по варианту 3.
-
Другие варианты.
Не судите строго, прошу совета, ибо нарваться на мастера по объявлению сложно. Спасибо.