06.01.2012 в 02:39:14
Делаю ремонт в однокомнатной квартире, старая проводка алюмин. плита электрическая. Дом серии П-43 79год постройки. Примерная схема в екселевской табличке Возможно что-то забыл в этой схемке. Добавить светодиодный индикатор напряжение до УЗО Условный план Белые - слаботочка Остальные - розетки, разделены по группам Пояснения и примечания: Проводку на Свет заменить не представляется возможным, поэтому оставляю старую. Проводка на Розетки планируется к замене. Провод для ввода 3х10 ПВ3 уже куплен. ВВГнг 3х6 уже протянут над ванной в кухню, там под мойкой будет маленький щиток для развлетвления на водогрей. Пока будет одно вводное селективное УЗО. Розетки по комнате будут вестись шлейфом под плинтусом. На место розетки+3х кл.выключатель на стене в ванной поставить два двойных выключателя (вентилятор, розетка, свет1, свет2) Ванна сейчас соединена с водопроводной трубой, соединение будет оставлено, но к стояку, т.к. трубы будет заменены на Металлопласт Вопросы: 1. Можно ли еще от ВВГ 3х6 запитать группу розеток или не стоит ? 2. Можно ли рядом с кабелем ввг рядом в одной гофрре\штробе вести слаботочку(TV,Phone,Lan) 3. Старый Al-провод от плиты можно ли использовать для чего-нить ? 4. Есть толк от старого понижающего трансформатора на розетку в ванной 5. Надо ли менять проводку на свет в ванной \ ставить отдельное УЗО на 16/0.01 6. В ванной есть розетка через трансформатор, можно ли использовать этот провод, например, через выключатель (узо?) или лучше тогда еще один свет сделать? фото, могу выложить. 7. Розетку на холодильник вынести из под узо ? Что еще можно сделать ?
06.01.2012 в 08:13:48
УЗО у Вас не имеет защиты от сверхтоков.
Отдельное УЗО для ванной нужно.
Смысла выносить из-под УЗО приборы нет.
Схему кстати говоря понять до конца не смог. Почему в ней упоминается старая проводка? Старая остаётся на месте и будет под током?
06.01.2012 в 11:32:12
web-rr написал : Старая остаётся на месте и будет под током?
Да. Старая на свет остается без изменений. Только автомат поставлю на 6А. В
Схему обновил. Есть мысль УЗМ перенести в квартирный щиток, а вместо него поставить клемник для соединения ПВ3 и ПВ1
11.01.2012 в 00:24:10
Щиток и новый кабель три ПВ3 на 10мм[SUP]2[/SUP] в гофре
Вот такие розетки стояли, провод шел за плинтусом в трубке, там и будет, но уже за плинтусом, штробы вверх до подрозетника.
Транс. на розетку в ванной рядом с умывальником. Розетка будет там же но уже с крышкой. Я так понимаю у валены нет подходящей по стандарту.
Можно, например, взять
Степень защиты: IP44. Номинальный ток: 16 А. Напряжение: 250 В, 50 Гц. Тип зажима жил провода: винтовой. Сечение провода: до 2,5 мм². Изготовитель: «Schneider Electric».
Схема щитка. Вышло аккурат на 12 модулей и никакого запаса.
12.01.2012 в 01:28:51
Неужели у меня всё правильно ?
12.01.2012 в 01:49:59
А зачем разделяющий транс в ванную, если УЗО есть? Да и провод за плинтусом - стремно как то - повредить можно крепя плинтуса (если только не клеить)
12.01.2012 в 10:28:38
данный транс был установлен при строительстве дома. Естественно будет заменен на УЗО 16/0,01 на всё электрооборудование в санузле.
Механизмы попробую найти серии
12.01.2012 в 18:01:22
Вам просто не советуют, так как сложно схеме понять :(
12.01.2012 в 19:48:21
drdollar, спасибо за развернутый ответ. Я так старался рисовал эту схему. =)
Узо на свет ведь не обязательно, но вместо него можно поставить противопожарное на 63/300мА в Общем щите. За 3 года пользования варочной, не было с ней проблем.
12.01.2012 в 19:56:21
1 - имел ввиду, что оно ставится в квартиру, иначе может ночью уйти в неизвестном направлении 2 - оно то понятно что АВ - чего он в этажном щитке и без УЗО. Я понимаю, что на свет... но какой? 3 - ага, удачи ;) Закончится все ПВСом. Берите ПВ-3, так как ПВ-1 10 кв. фиг гнется (осенью заземление тянул... чуть щиток им не выломал).
Щас потопал домой - вечерее дам Вам ссыль на шкафчик. пока напишите стиль (классика/хайтек) и цвет кухни
12.01.2012 в 20:12:16
drdollar, Удачно добраться.
Кухня дешевая.
У меня вот у родителей вот
drdollar написал : а нужна защита от КЗ
А вводной автомат тогда на что ?
12.01.2012 в 20:17:04
drdollar, Удачно добраться.
Кухня дешевая.
У меня вот у родителей вот
drdollar написал : а нужна защита от КЗ
А вводной автомат тогда на что ? PS: написал в личку\асю
update. нашел в сосдней теме что на вводной свет можно пустить старый алюм.кабель на 16мм2. стоп... Ведь свет у меня будет алюминь только от старой распаячной коробки до выхода из середины потолка на кухне и в комнате и всё. Что-то ступил я с автоматом на свет в коридоре =) Ушел переделывать схему.
12.01.2012 в 22:35:33
Danila_K, добрался, спс. Я просто поклонник Хагера - в моих краях легран накопать крайне сложно, да и цена нереально завышена. У Хагера есть щитки с декоративными панелями (зеркало, картина и т.п.), а есть и в стиле хай-тек.
Danila_K написал : А вводной автомат тогда на что ?
провтыкал :) Раз у Вас есть рубильник, вводный надо поставить после счетчика (и все там вести ПВ-3 10 кв.).
Водогрей... По идее на 10 кв. как раз 50А... Мощный, малый.
Danila_K написал : нужен всего на две недели в году.
может лучше на небольшой бойлер заменить? А то при работе проточника придется больше ничем не пользоваться, да и разделить сложно: на входе АВ С50, на кухню тоже надо С50, а то выбивать будет, значит на квартиру не остается "гарантированных ампер".
Ололо - хочу я посмотреть:
Люминь с 2001 года в бытовом жилом фонде запрещен.
12.01.2012 в 23:46:12
drdollar написал : Откуда у Вас 16 кв. люмени на освещении?
Я думаю ошибся с 16 квадратами =) я имел ввиду провода на плиту.
Схемку выложу только вечером завтра. Днем возможности нет.
вот
12.01.2012 в 23:50:57
Danila_K, Камиказе тут вообще гуру. Вот только увеличивать вводную мощность Вам так просто никто не даст. Читайте в договоре, сколько киловатт Вам выделили, делите на 0,22 и получите ток своего вводного АВ. 40 - варочная, 16, 16 - свет и розетки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу