электрикваня написал :
Замените автомат в коридоре 32 ампера до которого трудно добраться.Иногда автоматы начинают выбивать при малейшем конфузе типа лампочка сгорела.Почему не вникал но бывает, помогает замена на другой с таким же током, возможно у вас там тип автомата В а в квартире С Вот эта В и срабатывает потому как чуствительней. Гадать можно долго начните с простого поменяйте на такой-же 32 А только купите тип С. Должно помочь, да тип пишут на морде лица автомата перед амперами например ( С 32А)
Спасибо за совет, а может ли помочь смена автомата который на 16 А в квартире на автомат В? (сейчас он С)
электрикваня написал :
Да если по номерам отвечать тоды так:
- быстрей всего он то и нормальный плохо тоже что неизвестен тип всех автомотов.
- это вообще никаким боком утечка вроде не срабатывает или я не понял.
- интересно самому какую брать потому беру по деньгам.Кстати ИЕК дома стоит и TDM стоит а фирменых и дорогих в нашу провинцию не возят народ не купит.Токо на заказ. Потому если деньги не вопрос купите самый дорогой, только моно на контрофакт нарваться особенно если на базаре.
- сам не ставил отзывы разные от хороших у кого напруга стабильная, до не очень у кого вечером при плохой напруге начинает отключать и часто отключать.Короче не знаю как Вам быть с этим, может кто больше сталкивался и что посоветует.
Еще раз благодарю за внимание к моему вопросу:
Попорядку:
- То есть скорее всего автомат на 16А не сломан. Глупый вопрос а автоматы вообще ломаются? (я просто не встречал)?
- Да утечка не срабатывает. Просто логика был такая Если поставить ДифАвтомат на 32А то будет ли он обгонять в срабатывании автомат 32 А в коридоре? Тут для меня важна селективность, чтобы все перегоревшие лампочки и перенапряжения от них можно было удалить из квартиры
- Угу в принципе логично пошарюсь по магазинам электрики если ничего путного не найду, поставлю как и Вы.
- Спасибо за мнение, учел.
serj_mobias написал :
Сначала рисуется схема что вы хотите потом посоветуем мы вам.
Схема то в принципе собрана, но не соблюдается селективность защит - пытаюсь восстановить.
Спасибо за ответ.
Akademik123 написал :
Не по порядку вопросов, но в тему
- Заменяем автоматы ИЭК на АВВ или Legrand
- Если в коридоре нельзя заменить автомат на 40А, то в квартире устанавливаем на вводе автомат на 25А вместо 40А и заменяем автомат 25А на 20А.
- При этом соблюдается селективность.
Спасибо за ответ.
В принципе Вы попали в точку с разъяснением, спасибо.
Со всем согласен только кроме одного
Т.К. вы правильно заметили что менять автомат в коридоре на больший ампераж я не хочу, встает вопрос о смене 40А ДифАвтомата на такой же, но менее мощный. Но боюсь менять потому что могут пойти отключения по перегрузке (особенно не хочу менять 25а на 20А).
А так решение отличное - спасибо.ю если ничего лучше не придумаю применю.