08.01.2012 в 11:32:47
В старом доме с газом имею такой этажный щит: На каждую квартиру стоят два АВ на свет и розетки соответственно. АВ старые, черные, советские, каждый на 16А . После недавнего апгрейта были заменены счетчики (поставили четырехпроводные на 55А), но убраны рубильники. Автоматы оставили прежними. Стояк 3Ф+ N, шина N свежая, квадратов 25, прижата к корпусу щита. СУП, похоже, выполнена, ибо потенциал труб газовой, отопления и воды относительно N не превышает 1 VAC. Также проверял с помощью АКБ и автолампы.
Что я хочу сделать в этажном щите:
Вопрос: законно ли это ?
08.01.2012 в 12:16:21
Для начала сменить автомат в етажном щите на 25 ампер а затем затянуть кабель на кухню pen не делить дождатся реконструкции в етажном щите.
08.01.2012 в 12:24:45
ИС-X, все изменения в ЩЭ без внесения в проект незаконны. Но отечественые реали показывают, что замена на свежие АВ не наказывается, разделение ПЕН на ПЕ и Н возможно только если ПЕН 16 кв мм по алюминию. Для грамотных советов, вам лучше дать фото щита. Ответы:
ИС-X написал :
- Поменять штатные АВ на свежие того же номинала С16
гуд
ИС-X написал :
- Сделать дополнительный ввод в квартиру ВВГ 3х4 для кухонной техники и поставить для него в щит дополнительный АВ С25.
не гуд, т.к. не ясна цель
ИС-X написал :
- Для безопасности работ сразу после счетчика поставить 2Р АВ С40 (или С32), который просто будет выполнять роль рубильника.
гуд, но лучше до счетчика ставить
ИС-X написал :
- Разделить PEN на рабочий и защитный (только для кухонной техники).
для этого нужно фото
ИС-X написал :
- На кухне будет свой распределительный щиток с АВ, УЗО и т.д.
Кухня не лучшее место для щитков. Лучше в коридоре или если есть место в этажном.
08.01.2012 в 12:55:04
gugulaki написал : все изменения в ЩЭ без внесения в проект незаконны.
Срок службы стояков и этажных щитов - 20 лет. Если за 20 лет не сделали кап ремонта считайте что "проект" уже не актуален. Всё, нет уже проводки сделанной по проекту.
ИС-X написал :
- Разделить PEN на рабочий и защитный (только для кухонной техники).
Это обязательно для всей техники "с заземлением".
08.01.2012 в 13:15:34
gugulaki написал : не гуд, т.к. не ясна цель
СМ, чайник, электродуховка, водогрей
gugulaki написал : Лучше в коридоре или если есть место в этажном.
В этажном не получится, да и свистануть могут
gugulaki написал : лучше до счетчика ставить
Там некуда, а после него отличное место для DIN-рейки.
Вот щит:
08.01.2012 в 15:02:03
Да уж поотрывать руки надо за такой беспредел тому кто подключал фазу на счётчик на прямую и не фазным кабелем а pe и без общево пакетника в щите.
08.01.2012 в 15:27:18
ИС-X, При таком сечении и состоянии PEN не подключать РЕ страшный грех.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.01.2012 в 15:53:11
serj_mobias написал : Да уж поотрывать руки надо за такой беспредел
Судя по этому эт. щиту в доме остальные также смонтированные. Были выкинуты изоляторы с шинами (фазы) и смонтированы орешки. До счетчиков стояли РЩ. Ноль приходящий на все квартиры шел шлейфом с одного болтового соединения М5 рядом с креплением нуля стояка. Нули, приходящие на счетчики смонтировали под отдельные болтовые соединения М5 (крепления изоляторов).
Чем руководствовались при таком монтаже можно только предположить, отсечь воровство и чтобы самовольно с АВ и нулевыми колодками не чего не делали сами. Также не влезали сами при подключении дополнительных АВ. Половина АВ проектных (кажется АБ 15А), есть замененные на АЕ1031 -16А.
А вот что будет если эти АВ не сработают или КЗ в эт. щите? Только их замена для ЖЭКа танцы с бубнами (отключение стояка в электрощитовой).
Всего 2 плюса, бабки отмыли и по нулям разгрузили.
08.01.2012 в 18:10:16
Bladiclab написал : До счетчиков стояли РЩ.
Пакетники стояли.
Bladiclab написал : Чем руководствовались при таком монтаже можно только предположить
Наличием материалов руководствовались. Счетчики, как правило, меняют по отдельному договору подряда отдельные организации и ни к чему больше в щите они не притрагиваются. Все остальное - в порядке текущей эксплуатации. А снабжение у ЖЭКов, можно сказать, никакое. Автор, ставьте ПЕРЕД счетчиком АВ 2П с номиналом, соответствующим нагрузке и сечению проводов (скорее всего, 25А). После счетчика тяните, что хотите и куда хотите, главное, не нарушайте.
08.01.2012 в 19:20:13
Impuls написал : Пакетники стояли.
РЩ. Посадочные места видны.
Impuls написал : Наличием материалов руководствовались.
Конечно, старые провода да новые орешки.
Impuls написал : Все остальное - в порядке текущей эксплуатации.
Сомневаюсь, ну 1-3-5-7 щитов согласен но не весь дом.
Impuls написал : А снабжение у ЖЭКов, можно сказать, никакое.
Это вранье для квартиросъемщиков. Лично видел, как ЖЭКовские электрики применяют WAGO 224-111, в подъезде патроны при помощи их монтировали (сваруют говорю, у нас их пачки). И гребенками АВ правда ИЭК соединяют, и т.д. Все зависит от руководства.
Impuls написал : ставьте ПЕРЕД счетчиком АВ 2П с номиналом, соответствующим нагрузке и сечению проводов (скорее всего, 25А).
На данный момент это единственное решение.
А на счет счетчиков это отдельная песня.
08.01.2012 в 19:28:48
Impuls написал : Автор, ставьте ПЕРЕД счетчиком АВ 2П
Автору самому ставить советовать грешно. Напрягать ЖЭК - геморрой. По большому счету "отключался" до счетчика - проблема "счетчикоменял". А автора вполне устроит общий АВ сразу за счетчиком.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.01.2012 в 20:15:18
Bladiclab написал : новые орешки.
На что удалось раскрутить начальство, тем и работали.
Bladiclab написал : но не весь дом.
А почему нет? Кого-нибудь тряхнуло от открытой шины, пересрали все, вот и заменили.
Bladiclab написал : WAGO 224-111, в подъезде патроны при помощи их монтировали. И гребенками АВ правда ИЭК соединяют,
Повезло и с инженером, и с тем, кто заявки согласовывает. Я, например, для своего участка в свое время заявки дублировал раз 5, не меньше. Проработал 1,5 месяца там, так и не дождался ничего. Сбежал.
Kamikaze написал : Автору самому ставить советовать грешно.
Это уж на его усмотрение, я лишь написал, как надо делать.
Kamikaze написал : проблема "счетчикоменял"
Если автор поменяет сам и нарушит ПУЭ, напрягать будут кого?
08.01.2012 в 20:52:56
Impuls написал : Если автор поменяет сам и нарушит ПУЭ, напрягать будут кого?
Что поменяет? Всё до счетчика - не его забота.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.01.2012 в 22:27:09
ИС-X написал : СМ, чайник, электродуховка, водогрей
Я бы просто пробросил несколько линий, но раз нужен щиток на кухне - то ставьте ;) Стояк отличный, прям завидно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.