Дед_Сергей
Дед_Сергей
Новичок

Регистрация: 03.01.2012

Рязань

Сообщений: 2

08.01.2012 в 13:31:37

Есть технические условия от МРСК на присоединение к электрическим сетям. Один из пунктов звучит так:

Для защиты от перегрузки в соответствии с п.3.1.4, 3.1.10 ПУЭ установить на ВРУ объекта автоматический выключатель. Номинальный ток расцепителя не автоматическом выключателе должен быть не более 25А, при уставке срабатывания расцепителя в зоне перегрузки не более 1,2.

Какие автоматы соответствуют данным требованиям? Р.S. класс напряжения - 0,4 кВ

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.01.2012 в 18:47:54

Дед_Сергей написал : Какие автоматы соответствуют данным требованиям?

АЕ 2046

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

08.01.2012 в 19:28:55

АП-50 тоже должен подойти.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.01.2012 в 19:31:16

amidant написал : АП-50 тоже должен подойти.

можно и АП,только автор темы не указал высоту и место на котором будет устанавливаться АВ.

0
Дед_Сергей
Дед_Сергей
Новичок

Регистрация: 03.01.2012

Рязань

Сообщений: 2

09.01.2012 в 00:04:16

4Серый написал : можно и АП,только автор темы не указал высоту и место на котором будет устанавливаться АВ.

автомат со счетчиком и УЗО планирую в шкафу на трубостойке... про высоту пока не знаю... жестких требований нет... а как влияет высота?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

09.01.2012 в 00:42:34

Дед_Сергей, я вам рекомендую автомат без электромагнитной защиты,только с тепловой.то есть если у вас во время стройки будет КЗ,то его не выбьет.он сработает только то перегрузки.АПшка имеет обе защиты.и в случае КЗ придется включать и его.вопрос-на какой высоте он будет стоять-читайте как до него добраться,что бы включить.