10.01.2012 в 21:38:39

Квартира в новостройке, надо было делать разводку электрики по всей квартире. Электрик сразу сказал, что надо купить. Покупал следующие провода:

ПУГНП 3x1,5 - на свет ПУГНП 3x2,5 - на розетки ПУГНП 3x2,5 - до распаечной коробки, далее ПУГНП 3x1,5 - на свет ПВС 3x4 - до распаечной коробки, далее ПУГНП 3x2,5 на розетки ПВС 3x6 - на варочную панель и духовой шкаф

Позже прочел в Интернете, что для разводки электрики в квартире рекомендуются другие провода. Хочу понять, насколько проблематично то, что у меня использовались провода, перечисленные выше? Провода на розетки под стяжкой в металлоруковах.

Провода для света еще не разводили по потолку, есть ли смысл купить другой провод? Или использовать те, что есть, так как они уже закуплены? Читаю, что ПУГНП для монтажа электрических цепей в жилых помещениях и для монтажа осветительных электросетей в бытовых и производственных помещениях.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.01.2012 в 21:46:08

Делать морозным зимним вечером нечего, поэтому ввяжусь-ка я в срачик.

Diadem написал : Электрик сразу сказал, что надо купить.

Халтурщик.

Diadem написал : Хочу понять, насколько проблематично то, что у меня использовались провода, перечисленные выше? Провода на розетки под стяжкой в металлоруковах.

От неудовлетворительно и хуже. Как соединялось?

Diadem написал : Провода для света еще не разводили по потолку, есть ли смысл купить другой провод? Или использовать те, что есть, так как они уже закуплены?

Делать имеющимся, что уж там...

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

10.01.2012 в 21:54:50

Марсик написал : Халтурщик.

Учился на электрика, стаж около 30 лет.

Марсик написал : Как соединялось?

Я спрашивал электрика, как он будет соединять провода, сказал скруткой.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.01.2012 в 21:59:00

Diadem написал : Я спрашивал электрика, как он будет соединять провода, сказал скруткой.

Вполне ожидаемо, столь же печально.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.01.2012 в 22:03:56

ПУГНП и ПВС - это плохо. Однако, если замер мегометром покажет удовлетворительные результаты, то можно так и оставить, если переделывать совсем уже поздно, но учтите, что живёте на бочке с порохом. Когда грянет - неизвестно... И после проверять сопротивление изоляции ежегодно. Особенно внимательно по истечении 5-6 лет - это срок службы данных проводов.

Нормальные кабели (ВВГ и NYM) - 30 лет срок службы. Делайте выводы.

Diadem написал : Я спрашивал электрика, как он будет соединять провода, сказал скруткой.

тупо скруткой ПУГНП и ПВС?! Данный способ не может обеспечить даже минимальной надёжности электрического соединения. гоните этого халтурщика ссаным веником! Он хуже таджиков-маляров - те хоть электриками себя не называют, потому и вреда от них меньше чем от такого "профессионала"

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

10.01.2012 в 22:04:07

Марсик написал : Вполне ожидаемо, столь же печально.

Позже, почитав форум, у меня сложилось мнение, что лучше клемниками или спайкой, а скруткой наши правила не разрешают.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

10.01.2012 в 22:05:37

Ваш электрик с многолетним стажем нарушает ПУЭ. я в шоке))))

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

10.01.2012 в 22:06:17

Alexiy написал : о ссаным веником!

ссаными тряпкаме

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.01.2012 в 22:07:54

Alexiy написал : гоните его ссаным веником!

Да поздно уже. Небось, и стяжка залита.

Diadem написал : Позже, почитав форум, у меня сложилось мнение, что лучше клемниками или спайкой, а скруткой наши правила не разрешают.

Форум стоило почитать до. Сейчас - действительно, или пайка, или WAGO 222. Первое скорбный на голову электрик вряд ли умеет, о существовании второго - скорее всего, даже не подозревает.

CAMPER написал : ссаными тряпкаме

По такому случаю, можно и на веник опростаться.

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

10.01.2012 в 22:08:21

Alexiy написал : тупо скруткой ПУГНП и ПВС?! гоните его ссаным веником!

Его уже давно нет, он выполнил часть работ и мы расстались. Остальное будет доделывать другой мастер.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.01.2012 в 22:10:57

Diadem написал : Его уже давно нет, он выполнил часть работ и мы расстались.

Почему, если не секрет?

0