Diadem Если есть возможность сменить пвс на ввг-нг 3*6 на варочную панель и соотвествено 3*2,5 на духовой шкаф ето разные энергопотребители. Если не была сделана скрутка то оптималнее сменить пвс 3*4 на ВВГ-нг 3*1,5и вести до самово подрозетника а за выкллючателями комутатировать на клеммниках wago.
Diadem написал :
Еще он не знал, что такое Дифавтомат, сказал, что что-то новое.
да уж, такое новьё, что в 97-м году уже ПУЭ 7 редакции вышло (если не путаю), где вам и "земля" и диффавтомат присутствуют примерно в том самом виде, что и сейчас. Во всяком случае, выйдя из универа я о них имел чёткое представление.
Это значит половину своей практики (15 лет из 30) этот чудо-мастер занимался диверсионной деятельностью... Иначе не назовёшь.
Diadem написал :
От щитка провода идут под стяжкой к установочным коробкам (где-то через распаечные коробки), по потолку на свет провода заходят во все помещения.
Отревизируйте все распайки. Найдете скрутки - пропаяйте, либо пересоедините на WAGO 222. Провода в подрозетниках (а также в щитке) обожмите наконечниками НШВи, после ставьте механизмы. И пользуйтесь, надеясь на лучшее.
Alexiy написал :
да уж, такое новьё, что в 97-м году уже ПУЭ 7 редакции вышло (если не путаю)
Вроде бы попозже...
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК [h=2]ПУЭ[/h] Издание седьмое В книге приведены требования к устройству электрической части освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений.
Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок.
[RIGHT] УТВЕРЖДЕНЫ [/RIGHT] [RIGHT] Приказом Минэнерго России [/RIGHT] [RIGHT] От 08.07.2002 № 204
[/RIGHT]
Да, глава 1.7 в окончательном виде утверждена в 2002 году. Ну, разница не велика - 10 или 15 лет. Факт - человек до 2008 года ни разу про диффавтомат не слышал!
Кстати, по уму самостоятельно монтировать проводку может только электрик с III группой допуска. Значит он на II группу сдавал, затем на III и не мог не знать тонкости ПУЭ, связанные с УЗО и защитным нулём. Иначе это вовсе не электрик, а ваще левый чувак - просто погреться зашёл!
Согласно инструктивному письму № 42-6/14-ЭТ от 26.07.1996 г. Министерства топлива и энергетики РФ "О направлении решения о внесении изменений и дополнений в гл. 1.7 и 2.1 ПУЭ" с 01.01.1997 г. вступает в силу Решение о внесении изменений и дополнений в гл. 1.7 и гл. 2.1 ПУЭ (6 издание) - /текст изменений - см. приложение к письму. Текст письма помещен в базу/.
Правильная редакция п. 2.1.31:
"2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника."
Короче, "защитный ноль" был узаконен уже в начале 1997.
Марсик написал :
Отревизируйте все распайки. Найдете скрутки - пропаяйте, либо пересоедините на WAGO 222. Провода в подрозетниках (а также в щитке) обожмите наконечниками НШВи, после ставьте механизмы. И пользуйтесь, надеясь на лучшее.
Спасибо за советы. Сейчас щиток выглядит так (автоматы ИЭК поставили как резерв, они и розетки ИЭК из щитка, с которым дом сдали):
Вот так выглядит распаечная коробка:
Обжимать наконечниками НШВи провода в подрозетниках и в щитке обязательно? Чем это лучше, чем без обжима?
Увы вид такой, что... Даже распредкоробки и то каменного века. А знаете, уже и век пара прошёл... Про прочие ужасти Вам писали уже.
Хотите совет?
Демонтируйте все брендовые автоматы и УЗО из щитка. После чего пригласите через объявление охотников за цветметом. Пусть они выдерут всё это захотят (а примут в лом всё). После этого у вас будет только один вариант - проложить новую проводку. Так как положено и тем чем положено.
Alexiy написал :
Кстати, по уму самостоятельно монтировать проводку может только электрик с III группой допуска. Значит он на II группу сдавал, затем на III и не мог не знать тонкости ПУЭ, связанные с УЗО и защитным нулём.
монтируют э л е к т р о м о н т а ж н и к и:yu, электрики эксплуатируют:( электрооборудование.
Ремонтом я занимался первый раз, поэтому, что мастер просил купить, то я и купил, я же не разбираюсь, а он специалист с почти 30-летним стажем. Если придется еще ремонтом заниматься, в некоторых вопросах я уже разобрался. Хотя видел, что у соседей провода под стяжкой в гофрошлангах, но мастер что-то объяснил, что надо металлорукова, я уже не помню почему. Хотя мой брат говорит, что лучше металлорукова, говорит, что металлорукова защищают от электромагнитного излечения, я в этом не разбираюсь. Но недавно в передаче по ТВ тоже слышал, что лучше металлический щит, чем пластиковый, так как металлический уменьшает электромагнитное излечение.
Вроде еще речь шла о том, что если металлорукова под стяжкой, то провода всегда можно будет перетянуть. Но у нас получалось так, что электрик прокладывал металлорукова по полу, а отделочники, которые работали в квартире, сбивали некоторые из них, так что те, что сбили уже не перетянешь.