Обычно кабель рвёт (срезает) на стыке разнородных сред, имеющих различные коэффициенты расширения при замерзании.
Чтобы жилы кабеля не вырывало из муфты, кабель укладывается змейкой (3-5% - на эту змейку всегда закладывается в проекте), а перед муфтой вообще компенсирующие изгибы выполняются.
см. типовой проект А5-92 - там всё наглядно...
Без компенсации так и будет рваться.
Alexiy написал :
Обычно кабель рвёт (срезает) на стыке разнородных сред, имеющих различные коэффициенты расширения при замерзании.
Чтобы жилы кабеля не вырывало из муфты, кабель укладывается змейкой (3-5% - на эту змейку всегда закладывается в проекте), а перед муфтой вообще компенсирующие изгибы выполняются.
разумно,вы правы.
но как сказал прораб,наверно и кабельщика на мыло тоже не помешало бы. не качественно зделаные муфты,не соблюдение рекомендаций по прокладке перемычек между мыфтами,напитка кабелей влагой наличие которой не отслеживают,плюс возрастающие зимой нагрузки вот и рвется там где тонко.
я в начале своей деятельности много раз видел кабеля и муфты лежащие почти на поверхности земли иногда заныривая в глубину до полутора метров и покрайней мере всё это длится не один сезон и они таки рвались но не часто.