Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

15.01.2012 в 18:17:37

Всем доброе время суток. Вопрос такого плана- на предприятии устанавливаем преобразователи частоты Веспер (типа Е2 8***, Е3 9*** ) может у кого есть опыт работы с данной продукцией?

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

15.01.2012 в 20:48:28

Вам, вероятно, на http://forum.abok.ru/ будет лучше.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.01.2012 в 07:18:26

Netlog написал : Вам, вероятно, на http://forum.abok.ru/ будет лучше.

Но ничего хорошего ему там про Веспер не расскажут. Там любят Данфосс, Шнайдер... А к Весперу отношение еще хуже, чем здесь к ИЭК/ЭКФ и прочей китайщине. Ибо по сути такая же китайщина, но устроена таки посложнее...

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

16.01.2012 в 09:19:08

Если грамотно изгадят - это уже хорошо :) По крайней мере будет ясно, чего избегать с Веспером.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

16.01.2012 в 20:24:52

Спасибо всем ответившим, придется свою статистику нарабатывать.... в общем "грабли" приобрели остается с правильной стороны на них наступить.

0
Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

20.05.2012 в 06:57:49

iyri написал : придется свою статистику нарабатывать.... .

Подскажите,что по статистике? У самого в гараже от однофазной сети,крутит 3х фазный асинхронник.Пока жалоб нет.Простой в настройках.В быту,ничем не хуже Шнайдеровского Альтивара

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.04.2013 в 11:00:28

Год эксплуатации данных преобразователей- крайне ненадежный девайс, 99% выхода из строя связаны с низким качеством силового ключа (трехфазный БП + выходные ключи) что неизбежно ведет к выходу из строя драйверов управления из- за отсутствия гальванической развязки + практически летит вся обвязка драйверов, в общем плата драйверов- под замену. Стоимость вышедших из строя элементов + работа практически сопоставима со стоимостью ЧП.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

05.04.2013 в 11:53:16

Я работал с ними. Три года работают преобразователи - полет нормальный. На момент покупки - отлично общался с их менеджерами по техническим вопросам. Нужно было решать не совсем простые задачи. Растянутый, долгий пуск, резкое торможение. Их инженеры очень помогли с выбором. Устанавливали и настраивали сами, несложно. Короче - я выбором частотников более чем доволен. Сейчас много работаю с grundfos и danfoss. И к grundfos претензий нет, а вот к danfoss есть приличное количество и вопросов и пожеланий.. :)

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.04.2013 в 13:16:50

Dale написал : а вот к danfoss есть приличное количество и вопросов и пожеланий..

  • c точностью но наоборот, 10 лет эксплуатации danfoss- только с одним были проблемы, в остальном очень довольны. завязаны по профибас с сименсами- замечаний в работе нет, возникали и нештатные ситуации- danfoss рулит. А вот сегодня LG гонял на стенде- остался недоволен результатом- при пропадании фазы на вводе- работает.

Dale написал : Я работал с ними. Три года работают преобразователи - полет нормальный.

  • я теперь ему даже вентилятор не доверю запускать. Пока остановился на Danfoss, Altivar

Dale написал : Растянутый, долгий пуск, резкое торможение. Их инженеры очень помогли с выбором.

  • У них по- моему и сейчас баги с пуском Это из их паспорта: Защита двигателя (с устанавливаемой характеристикой) и преобразователя (150 % в течение 1 мин).

Dale написал : Устанавливали и настраивали сами, несложно.

  • Единственное достоинство:)
0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.04.2013 в 13:32:39

iyri написал : А вот сегодня LG гонял на стенде- остался недоволен результатом- при пропадании фазы на вводе- работает.

А защиту включать не пробовали? По умолчанию просто отключена. И по входу и по выходу. Какая модель?

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.04.2013 в 13:43:52

SVKan написал : Какая модель?

SV 022 IG5

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.04.2013 в 13:54:35

iyri написал : SV 022 IG5

Без буквы А? Их уже лет пять не выпускают... Если такой то Fu2-19 бит ноль защита от потери фазы входной, бит 1 защита от потери фазы выходной. Ставим две единицы.

Или все-таки SV022iG5A-4? Тогда H19. Там даже не цифры а палочки отображаются. Если палочка снизу, то защита выключена, если сверху - то включена. Левая палочка выходная фаза, правая входная. Для включения обеих защит перебрать до последнего варианта - обе палочки сверху...

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.04.2013 в 14:04:59

SVKan написал : Их уже лет пять не выпускают...

Вот с тех времен у хозяина и остались

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.04.2013 в 14:12:04

iyri написал : Вот с тех времен у хозяина и остались

Инструкция на русском (переведена правда не до конца, но все основные параметры есть): http://www.pes-rus.ru/documents/iG5_Manual(rus).pdf На английском (полная) http://www.pes-rus.ru/documents/SV-iG5_Manual(2006.01.29)(eng).pdf

На более новые частотники LS (переименовали году где-то в 2005) есть уже полные инструкции на русском.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

05.04.2013 в 14:23:10

iyri написал :

  • У них по- моему и сейчас баги с пуском

Нее, это мне и нужен был такой извращенный пуск. Нужно было жестко контролировать процесс разгона. Сложный механизм, нежный, большая инертность.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу