Добрый день.
Вводные автомат и УЗО стоят в коридорном щите, далее 3*10 до щитка в квартире. На плиту 3*6 от строителей, на свет 3*1,5 от строителей, остальное 3*2,5 ВВГп-нг кроме розеток в коридоре, которые оставлены от строителей, сечение там я сейчас не вспомню, но скорее 3*2,5.
Щиток миниПрагма на 36 мест, тут получилось 30, остаётся место для шинок нулей после УЗО.
А зачем вам так много групп розеток в комнате? Одной группы на комнату - вполне достаточно. Это 3,5 кВт штатно, и 5 кВт в течении часа.
Не очень хотелось подключать розетки шлейфом.
Автоматы не сильно дорогие — шнайдер без индикатора (и крепления циферок).
На фоне остальных трат на ремонт автоматы не сильно выделяются, даже с добавкой УЗО и ДА (эти ещё не посчитал, сравню потом с УЗО+АВ). На услуги штукатуров и обойщиков ушли заметные деньги, зато вода, мозаика с плиткой и электричество, выполненные самостоятельно, условно бесплатны.