18.01.2012 в 15:35:25

Добрый день всем.

Вопрос собственно в названии темы.

Проводку предполагается положить между бетонной плитой (панельная многоэтажка) перекрытия и ОСБ (между ними 20-25мм будет). Можно ли так делать? Нужно ли затягивать провод в металлическую гофру? Может, замазать-заложить его раствором перед укладкой ОСБ?

Понимаю, что идеальный вариант - залить это стяжкой, но такой возможности нет - это жилая квартира. Поэтому мокро-грязные процессы хотелось бы минимизировать как по объему, так и по времени.

Буду признателен за советы.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.01.2012 в 15:40:31

apl написал : Проводку предполагается положить между бетонной плитой (панельная многоэтажка) перекрытия и ОСБ (между ними 20-25мм будет). Можно ли так делать? Нужно ли затягивать провод в металлическую гофру?

можно, но металлическая оболочка (металлорукав, стальная труба или сильфон) обязательна. Для сечения токоведущих проводников 2,5 мм2 толщина стенки трубы не нормируется. Для большего сечения - нормируется. (СП 31-110-2003. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность)

При этом дополнительно замазывать раствором - не обязательно.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.01.2012 в 15:51:32

apl написал : Может, замазать-заложить его раствором перед укладкой ОСБ?

По идее, если 10 мм слой раствора обеспечите то можно раствором замазать. Груба в таком случае - не нужна.

0
Аватар пользователя
apl

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 227

18.01.2012 в 15:54:50

Спасибо.

Замазывать раствором предполагалось не дополнительно, а вместо. Т.е. раствор гофры не заменит? В растворе это же практически как в стяжке? Или толщины недостаточно?

Если нижний слой ОСБ (предполагается два) заменить на ЦСП цементно-стружечную плиту, т.е. на бетонной плите провод (возможно замазанный раствором), над ним ЦСП? Гофра все-равно нужна?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.01.2012 в 16:04:23

Поскольку ЦСП имеет категорию горючести Г1 (слабогорючие), то открываем тот же 31-110-2003 и читаем:

14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке

0
Аватар пользователя
apl

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 227

18.01.2012 в 16:26:36

Под защитной оболочкой понимается вышеупомянутая гофра или изоляция самого провода?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.01.2012 в 16:58:57

СП 31-110-2003 * Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.

Если пластиковую оболочку не рассматривать как защиту от механических повреждений в данной ситуации, то следует говорить только про металл. А если рассматривать...

0
Аватар пользователя
apl

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 227

18.01.2012 в 19:05:52

Smily, Alexiy, Спасибо. Т.е. описанный вариант прокладки вполне допустим, если в гофре. А если еще и ЦСП сверху - вообще хорошо (хотя и без него нормально).

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

18.01.2012 в 19:07:55

apl написал : если в гофре.

Для себя - да, если работу "сдавать" - то как придется.

0
Аватар пользователя
apl

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 227

18.01.2012 в 19:21:14

Для себя. Поэтому интересует сделать наилучшим образом с учетом имеющихся ограничений. :)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.01.2012 в 19:24:28

apl написал : описанный вариант прокладки вполне допустим, если в гофре. А если еще и ЦСП сверху - вообще хорошо (хотя и без него нормально).

Если вы применяете кабель (а не провод) то его можно

  • "оштукатурить" 10 мм (ПУЭ табл 2.1.3)
  • положить в металлическую (не пластиковую) трубу
  • положить в трубу и оштукатурить
0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.01.2012 в 22:03:48

Smily написал :

  • "оштукатурить" 10 мм (ПУЭ табл 2.1.3)

По цене и затратам самое то. :yu

Smily написал : положить в металлическую (не пластиковую) трубу

Это быстрее но дороже.

Smily написал : положить в трубу и оштукатурить

Это для озабоченных. Масло масляное:)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2012 в 03:28:05

apl написал : Для себя.

Тогда достаточно любой кабель в оболочке положить на бетонное перекрытие и пролить сверху цементный раствор. Это чисто в противопожарных целях - электрическую безопасность обеспечивают изоляция, оболочка кабеля и защитная аппаратура. "Гофра" при нормальном кабеле будет излишней.

0