Проводку предполагается положить между бетонной плитой (панельная многоэтажка) перекрытия и ОСБ (между ними 20-25мм будет). Можно ли так делать? Нужно ли затягивать провод в металлическую гофру? Может, замазать-заложить его раствором перед укладкой ОСБ?
Понимаю, что идеальный вариант - залить это стяжкой, но такой возможности нет - это жилая квартира. Поэтому мокро-грязные процессы хотелось бы минимизировать как по объему, так и по времени.
apl написал :
Проводку предполагается положить между бетонной плитой (панельная многоэтажка) перекрытия и ОСБ (между ними 20-25мм будет). Можно ли так делать? Нужно ли затягивать провод в металлическую гофру?
можно, но металлическая оболочка (металлорукав, стальная труба или сильфон) обязательна.
Для сечения токоведущих проводников 2,5 мм2 толщина стенки трубы не нормируется. Для большего сечения - нормируется. (СП 31-110-2003. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность)
При этом дополнительно замазывать раствором - не обязательно.
Замазывать раствором предполагалось не дополнительно, а вместо.
Т.е. раствор гофры не заменит? В растворе это же практически как в стяжке? Или толщины недостаточно?
Если нижний слой ОСБ (предполагается два) заменить на ЦСП цементно-стружечную плиту, т.е. на бетонной плите провод (возможно замазанный раствором), над ним ЦСП? Гофра все-равно нужна?
Поскольку ЦСП имеет категорию горючести Г1 (слабогорючие), то открываем тот же 31-110-2003 и читаем:
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке
СП 31-110-2003
* Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
Если пластиковую оболочку не рассматривать как защиту от механических повреждений в данной ситуации, то следует говорить только про металл. А если рассматривать...
Smily, Alexiy,
Спасибо.
Т.е. описанный вариант прокладки вполне допустим, если в гофре. А если еще и ЦСП сверху - вообще хорошо (хотя и без него нормально).
Тогда достаточно любой кабель в оболочке положить на бетонное перекрытие и пролить сверху цементный раствор. Это чисто в противопожарных целях - электрическую безопасность обеспечивают изоляция, оболочка кабеля и защитная аппаратура. "Гофра" при нормальном кабеле будет излишней.